ЭМР в реальном учете - 2

Обсуждение приборов учета энергоресурсов
Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#81

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 28 апр 2014, 03:33

Жульков Владимир » 25 апр 2014, 22:26 писал(а): В имеющемся у Алексея вычислителе всего 2 канала измерения температуры. Поэтому использование третьей трубы для расчета массы не представляется возможным.
И это не беда, всегда можно придумать куда что повесить.

А чем мы вообще располагаем, можете пояснить ? Сколько труб ? Сколько каналов измерения и каких ? Возможно ли использовать константы (вместо давления или температуры) ?

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 15
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#82

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 28 апр 2014, 05:27

Вячеслав Шутиков » Сегодня, 21:33 писал(а):
А чем мы вообще располагаем, можете пояснить ? Сколько труб ? Сколько каналов измерения и каких ? Возможно ли использовать константы (вместо давления или температуры) ?
Располагаем 2 каналами температуры и 4 каналами расхода. Давление только договорное. Договорных температур по трубам 3 (ТВ1) и 1 (ТВ2) нет.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#83

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 28 апр 2014, 15:21

Жульков Владимир » Вчера, 22:27 писал(а):
Вячеслав Шутиков » Сегодня, 21:33 писал(а):
А чем мы вообще располагаем, можете пояснить ? Сколько труб ? Сколько каналов измерения и каких ? Возможно ли использовать константы (вместо давления или температуры) ?
Располагаем 2 каналами температуры и 4 каналами расхода. Давление только договорное. Договорных температур по трубам 3 (ТВ1) и 1 (ТВ2) нет.
Ничего не понял.
У ТВ1 сколько труб ? Сколько из них с температурой ?
У ТВ2 сколько труб ? Сколько из них с температурой ?

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 15
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#84

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 28 апр 2014, 16:40

У ТВ1 3 трубы, температуры 2
У ТВ2 1 труба, температуры нет

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#85

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 30 апр 2014, 22:40

Жульков Владимир » 28 апр 2014, 09:40 писал(а):У ТВ1 3 трубы, температуры 2
У ТВ2 1 труба, температуры нет
Замечательно.

Первый расходомер сажаем параллельно на первую (с температурой) и третью (без температуры) трубы ТВ1, второй расходомер сажаем параллельно на вторую трубу ТВ1 (с температурой) и единственную трубу ТВ2 (без температуры).

Алексей ?

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#86

Непрочитанное сообщение Aleksey » 30 апр 2014, 23:15

Да я здесь, куда я с подводной лодки.
Сделаем 5 мая, у нас уже ночь. Вопрос только один - а в чем необходимость посадки труб? Как сделано не достаточно?

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 24
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#87

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 01 май 2014, 03:07

Неужели вообще могут быть какие-то вопросы к измерениям на стенде, доступ к которым предоставил Алексей?
Вот уже более 450 часов результаты более чем даже впечатляющие:
- Расходомеры работают именно так, как им и положено: +/- 1,5 кг/ч метрологической утечки - в допуске,
- Рассогласование каналов измерения теплосчетчика: 0,42% мультипликативной составляющей и менее 1,2 кг/ч аддитивной - весьма неплохой результат.
- Уверен, что от этих результатов данная пара расходомеров практически не отклонится в течение достаточно долгого периода времени - пока Алексею не надоест заниматься этим экспериментом.
- Как пожелание ;) - поставить еще вентилятор на обдув радиатора на стенде, чтобы dT была побольше... :men:
Вложения
Remake-M2 от М1.png
Remake-dM.png

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#88

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 01 май 2014, 05:05

Андрей Чигинев » Сегодня, 20:07 писал(а):Неужели вообще могут быть какие-то вопросы к измерениям на стенде, доступ к которым предоставил Алексей?
Вот уже более 450 часов результаты более чем даже впечатляющие...
Ну-ну, "впечатляющие".

Так и хочется спросить, "...почем опиум для народа ?" Вот что происходит, когда желаемое очень хочется выдать за действительное.
Сейчас мы снимем розовые очечки с глаз Андрея Викторовича и пристально посмотрим на то, как ситуация выглядит на самом деле. Все признаки для тревоги - налицо.

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 15
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#89

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 01 май 2014, 19:30

Вячеслав Шутиков » Вчера, 16:40 писал(а): Первый расходомер сажаем параллельно на первую (с температурой) и третью (без температуры) трубы ТВ1, второй расходомер сажаем параллельно на вторую трубу ТВ1 (с температурой) и единственную трубу ТВ2 (без температуры).
Сделать можно все, на ЗАЧЕМ?
Объем по третьей трубе V3 будет точно равен объему по первой трубе V1. И сколько входов не задействуй для одного и того же сигнала, результат будет одинаковый.
В чем суть?

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#90

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 02 май 2014, 00:06

Жульков Владимир » Сегодня, 12:30 писал(а): Объем по третьей трубе V3 будет точно равен объему по первой трубе V1. И сколько входов не задействуй для одного и того же сигнала, результат будет одинаковый.
Именно на это и хочется посмотреть как на дополнительную степень контроля.

А почему, собственно, такие волнения вокруг моих тривиальных предложений ? Присобачить две перемычки - дело одной минуты, но почему-то они никак не присобачиваются уже много-много дней.
С чего бы ?

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#91

Непрочитанное сообщение Aleksey » 08 май 2014, 15:35

Каналы "запараллелены". Один только момент, когда мой инженер делал перемычки, он думал что это делается для наглядности заказчикам, и сознательно поставил литр импульс (0,4 и 0,5 л/имп, дабы расходы разные были) на третьем канале ТВ1 и первом канале ТВ2. Сегодня данные каналы перепрограммированы на 0,25 л/имп как и положено.
Вячеслав Иванович эксперимент продолжается?

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#92

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 11 май 2014, 05:07

Ок, Алексей, извиняюсь, отвлекся. Найду кусочек времени и посмотрю куда там что прицепилось, а пока можно (и нужно) поставить расход на минимум, чуть больше 0,06 т/ч (если правильно помню) и в путь.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#93

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 14 май 2014, 03:44

Алексей, есть пара вопросов:

1. Не прочитать дубли с диагнозом "не задана отчетная форма";
2. Нельзя ли все параметры слить в один отчет, крайне неудобно возиться с подготовкой данных в трех разных отчетах ?

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#94

Непрочитанное сообщение Aleksey » 14 май 2014, 10:59

ок подправлю вечером, сооружу какую нибудь форму другую отчета

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#95

Непрочитанное сообщение Aleksey » 16 май 2014, 11:11

Добавил форму отчета для стенда с дублирующими каналами по объему на одном листе. Если есть замечания - подправлю.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#96

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 25 май 2014, 06:15

Алексей, что-то не так. В отчете по прежнему только два канала.

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#97

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 25 май 2014, 06:25

И еще. Прошу напомнить, что куда прицеплено. И никаких закрытых систем в настройках.

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#98

Непрочитанное сообщение Aleksey » 25 май 2014, 07:25

Необходимо выбирать не точки учета, а объект учета. Далее выбрать "ОТЧЕТ", задать дату и вид отчета (часовой, суточный), и получаем на выходе единую форму, на одном листе.
Вот сам через интернет попробовал сделать, все получилось. Фото выкладываю
Вложения
1.jpg
2.jpg
3.jpg

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#99

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 25 май 2014, 07:42

Вячеслав Шутиков » Вчера, 23:25 писал(а):И еще. Прошу напомнить, что куда прицеплено. И никаких закрытых систем в настройках.
Остальное - посмотрим.

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#100

Непрочитанное сообщение Aleksey » 25 май 2014, 08:19

ТВ1:
- 1 канал подача (V, M)
- 2 канал обратка (V, M)
- 3 канал дубль подача (V)

ТВ2:
- 1 канал дубль обратка (V)

Ответить