ЭМР в реальном учете - 2

Обсуждение приборов учета энергоресурсов
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#111

Непрочитанное сообщение Aleksey » 02 июн 2014, 07:44

Стоит 1 и 0
Какие надо выставить?

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#112

Непрочитанное сообщение Aleksey » 30 июн 2014, 22:11

Ну чтож, Вячеслава Ивановича, как разоблачителя электромагнитных приборов учета, не видно, а значит заочно можно присудить победу ЭМР в виде Питерфлоу, как прошедшему испытания.

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 15
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#113

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 01 июл 2014, 20:07

Aleksey » Вчера, 16:11 писал(а):Ну чтож, Вячеслава Ивановича, как разоблачителя электромагнитных приборов учета, не видно, а значит заочно можно присудить победу ЭМР в виде Питерфлоу, как прошедшему испытания.
Алексей, не торопитесь с выводами.
Вячеслав Иванович 15 апр 2014, 23:56 писал: "... эффекты замачивания проявляются на интервалах от нескольких дней, до нескольких десятков (редко сотен) дней".
Дни пролетели, десятки дней прошли, так что ждем когда закончатся сотни. А там глядишь и срок поверки подойдет. :-):

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#114

Непрочитанное сообщение Aleksey » 02 июл 2014, 07:16

Согласен, система работает каких то 86 дней. Ждемсс

Вячеслав Шутиков
Ветеран форума
Posts in topic: 53
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:22
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#115

Непрочитанное сообщение Вячеслав Шутиков » 07 июл 2014, 05:03

Aleksey » 30 июн 2014, 15:11 писал(а):Ну чтож, Вячеслава Ивановича, как разоблачителя электромагнитных приборов учета, не видно, а значит заочно можно присудить победу ЭМР в виде Питерфлоу, как прошедшему испытания.
Господа, не надо суетиться. СпокойнЕЕ. А то ж потом неловко будет...

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 15
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#116

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 08 окт 2014, 05:44

Стенд у Алексея проработал почти 4 тыс. часов. Начался "отопительный" сезон, температура выросла до 50 град.
Расхождения М1 и М2 находятся в допустимых пределах. Зависимости от температуры нет.
Относительные расхождения М1 и М2 во времени
Относительные расхождения М1 и М2 во времени
Зависимость G2 от G1
Зависимость G2 от G1
06.10.14 G2=f(G1).png (11.58 КБ) 18109 просмотров

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 24
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#117

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 08 окт 2014, 17:49

Жульков Владимир писал(а):Стенд у Алексея проработал почти 4 тыс. часов... Расхождения М1 и М2 находятся в допустимых пределах.
Может быть там вода не очень мокрая? И поэтому плохо "замачивает" расходомеры? :du_ma_et:

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#118

Непрочитанное сообщение Aleksey » 08 окт 2014, 22:10

Вода конечно особая, приморская из трубопровода Водоканала. Сами удивляемся, ведь приборы так работать не могут. :a_g_a:

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 24
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#119

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 01 ноя 2014, 02:24

Жульков Владимир писал(а):Стенд у Алексея проработал почти 4 тыс. часов. Начался "отопительный" сезон, температура выросла до...
У нас тоже некоторые ЭМР (ранее засвеченные здесь) "проработали"... И отопительный сезон для них начался без всяких кавычек. И температура выросла соответственно. И результаты работы более чем удовлетворительные - в смысле просто замечательные... Или у кого-то с ЭМР есть проблемы?

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 24
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#120

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 01 ноя 2014, 03:29

Вот, например, как работают на объекте два ЭМР, установленные год назад... Кстати, это тоже Питерфлоу. И еще кстати - объект пока строится и не запущен на полную нагрузку. Поэтому расходомеры пока работают в нижней части диапазона измерений. И неплохо так работают :co_ol:
Вложения
М1 от М2 (ПрИн).png

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#121

Непрочитанное сообщение Aleksey » 01 ноя 2014, 18:36

Хочу добавить не для рекламных целей, но как электромагнитный тип измерения, ПФ выше на голову остальных собратьев. Для нас как обслуживающей компании, самое главное поставил и забыл. А то игры с "табуретками" (А.Г), поднадоела уже чуток.

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 24
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#122

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 01 ноя 2014, 21:04

Не совсем согласен с Алексеем, и вот в чём. "Поставил - и забыл" это неправильный принцип действий эксплуатации, даже для самых лучших приборов.
Что касается ПФ - мне сложно сравнивать их с другими ЭМР, т.к. их парк в наших краях пока еще очень мал. Но к тем из ПФ, что установлены и работают - нареканий никаких.
И весьма нередки случаи очень качественной работы ЭМР других марок - в последнее время таких становится все больше и больше.

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#123

Непрочитанное сообщение Aleksey » 02 ноя 2014, 15:43

Я немного расшифрую слово забыл.
Мы каждый день наблюдаем работу всех наших объектов, и количество выездов на объекты где стоят ПФ в разы ниже чем на другие. Для нас приехать раз в месяц на объект для оценки целостности и подписания бумаг - и есть слово "забыл".
Не спорю много других приборов которые показывают себя с доброй стороны. Но честно я не заметил улучшения качества выпускаемой продукции заводами (не могу сказать про все, но многие), и порой экономия на качественном джампере, перечеркивают все хорошее.
Поживем увидим, в следующем году 4 года и поверки - там все и станет ясно!

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 15
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#124

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 14 янв 2015, 21:56

Андрей Чигинев » 30 апр 2014, 21:07 писал(а): Вот уже более 450 часов результаты более чем даже впечатляющие:
Продолжаю: уже более 6000 (шесть тысяч) часов идут испытания расходомеров на стенде Алексея. Результаты нормальные, как и должно быть.
14.01.15 G2=f(G1).png
С другой стороны, в апреле мы слышали:
Вячеслав Шутиков » 24 апр 2014, 22:02 писал(а): Посмотрел на результаты. Увы, господа, увы. Все признаки проявления эффектов, предсказанных в теме "про теорию ЭМР", - налицо. "Замачивание" на марше, так сказать.
На расходе 0,07 т/ч нарастание рассогласования со скоростью 0,1% в сутки и оно таки вылезло за пределы допуска; на расходе 0,67 т/ч нарастание рассогласования со скоростью 0,05% в сутки и оно таки скоро вылезет за пределы допуска. Ждать недолго.
Вячеслав Иванович, сколько еще ждать?

sirius
Почетный участник
Posts in topic: 2
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 17:42

ЭМР в реальном учете - 2

#125

Непрочитанное сообщение sirius » 14 янв 2015, 22:20

Здравствуйте Владимир Александрович.
А можно взглянуть на рабочий архив работы расходомеров. Так сказать для учебных целей.

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 15
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ЭМР в реальном учете - 2

#126

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 15 янв 2015, 00:10

sirius » Сегодня, 16:20 писал(а):Здравствуйте Владимир Александрович.
А можно взглянуть на рабочий архив работы расходомеров. Так сказать для учебных целей.
Можно.
Лично я его беру здесь:
Aleksey » 14 апр 2014, 01:34 писал(а): 1. в ответе № 21 я указал сотовый данного стенда, или нужен веб интерфейс? Если да то вот он INFO.PRIMTEPLO.RU Имя stend Пароль stend.

sirius
Почетный участник
Posts in topic: 2
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 17:42

ЭМР в реальном учете - 2

#127

Непрочитанное сообщение sirius » 15 янв 2015, 03:32

Спасибо))

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#128

Непрочитанное сообщение Aleksey » 17 ноя 2018, 16:08

Кстати о "птичках". Есть объект, установлены "Питерфлоу" ду 32 с Л каналом! После идут три автоматики, северное крыло, южное крыло и отдельно автоматика на гараж! Экономия и комфорт, все по "науке". Расход меняется от самого низкого 0,2 м3/ч до 2,5 м3/ч. Запуск автоматики произошел 16.11.2018, до этого с 31.10 приборы работали напрямую без "электронных" рук.
Кому интересно могу выкладывать отчеты по работе в формате А.Г.Л для анализа!

AGL
VIP персона
Posts in topic: 15
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

ЭМР в реальном учете - 2

#129

Непрочитанное сообщение AGL » 17 ноя 2018, 16:25

Автоматика - это в наших подвалах штука редкая. Поэтому узлы учета с автоматикой - это всегда интересно и полезно! Делаю заявку на архивы с автоматикой! А пока можно изучить обстановку до запуска автоматики. Пока будем изучать, накопятся архивы и с автоматикой...

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 40
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ЭМР в реальном учете - 2

#130

Непрочитанное сообщение Aleksey » 19 ноя 2018, 08:15

Архив немного грязный в свзяи с запуском здания и поиском минимальных отклонений в показаниях приборов учета. Благодаря точности измерения найдены утечки в 25-35 литров в час.
Вложения
г.Уссурийск ул. Теплоснабжение Часовые с 30.10.2018 по 19.11.2018).xlsx
(87.98 КБ) 1504 скачивания

Ответить