ЭМР в реальном учете - 2

Обсуждение приборов учета энергоресурсов

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#121  Непрочитанное сообщение Aleksey » 01 ноя 2014, 18:36

Хочу добавить не для рекламных целей, но как электромагнитный тип измерения, ПФ выше на голову остальных собратьев. Для нас как обслуживающей компании, самое главное поставил и забыл. А то игры с "табуретками" (А.Г), поднадоела уже чуток.
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
9.9%
 
Сообщения: 1649
Стаж: 7 лет 5 месяцев 6 дней
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#122  Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 01 ноя 2014, 21:04

Не совсем согласен с Алексеем, и вот в чём. "Поставил - и забыл" это неправильный принцип действий эксплуатации, даже для самых лучших приборов.
Что касается ПФ - мне сложно сравнивать их с другими ЭМР, т.к. их парк в наших краях пока еще очень мал. Но к тем из ПФ, что установлены и работают - нареканий никаких.
И весьма нередки случаи очень качественной работы ЭМР других марок - в последнее время таких становится все больше и больше.
Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
58.6%
 
Сообщения: 2379
Стаж: 7 лет 2 месяца 7 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 5

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#123  Непрочитанное сообщение Aleksey » 02 ноя 2014, 15:43

Я немного расшифрую слово забыл.
Мы каждый день наблюдаем работу всех наших объектов, и количество выездов на объекты где стоят ПФ в разы ниже чем на другие. Для нас приехать раз в месяц на объект для оценки целостности и подписания бумаг - и есть слово "забыл".
Не спорю много других приборов которые показывают себя с доброй стороны. Но честно я не заметил улучшения качества выпускаемой продукции заводами (не могу сказать про все, но многие), и порой экономия на качественном джампере, перечеркивают все хорошее.
Поживем увидим, в следующем году 4 года и поверки - там все и станет ясно!
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
9.9%
 
Сообщения: 1649
Стаж: 7 лет 5 месяцев 6 дней
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#124  Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 14 янв 2015, 21:56

Андрей Чигинев » 30 апр 2014, 21:07 писал(а):Вот уже более 450 часов результаты более чем даже впечатляющие:

Продолжаю: уже более 6000 (шесть тысяч) часов идут испытания расходомеров на стенде Алексея. Результаты нормальные, как и должно быть.
ЭМР в реальном учете - 2


С другой стороны, в апреле мы слышали:
Вячеслав Шутиков » 24 апр 2014, 22:02 писал(а):Посмотрел на результаты. Увы, господа, увы. Все признаки проявления эффектов, предсказанных в теме "про теорию ЭМР", - налицо. "Замачивание" на марше, так сказать.
На расходе 0,07 т/ч нарастание рассогласования со скоростью 0,1% в сутки и оно таки вылезло за пределы допуска; на расходе 0,67 т/ч нарастание рассогласования со скоростью 0,05% в сутки и оно таки скоро вылезет за пределы допуска. Ждать недолго.

Вячеслав Иванович, сколько еще ждать?
Жульков Владимир
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
24%
 
Сообщения: 174
Стаж: 6 лет 5 месяцев 19 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 10

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#125  Непрочитанное сообщение sirius » 14 янв 2015, 22:20

Здравствуйте Владимир Александрович.
А можно взглянуть на рабочий архив работы расходомеров. Так сказать для учебных целей.
sirius
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
98%
 
Сообщения: 248
Стаж: 7 лет 10 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#126  Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 15 янв 2015, 00:10

sirius » Сегодня, 16:20 писал(а):Здравствуйте Владимир Александрович.
А можно взглянуть на рабочий архив работы расходомеров. Так сказать для учебных целей.

Можно.
Лично я его беру здесь:
Aleksey » 14 апр 2014, 01:34 писал(а):1. в ответе № 21 я указал сотовый данного стенда, или нужен веб интерфейс? Если да то вот он INFO.PRIMTEPLO.RU Имя stend Пароль stend.
Жульков Владимир
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
24%
 
Сообщения: 174
Стаж: 6 лет 5 месяцев 19 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 10

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#127  Непрочитанное сообщение sirius » 15 янв 2015, 03:32

Спасибо))
sirius
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
98%
 
Сообщения: 248
Стаж: 7 лет 10 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#128  Непрочитанное сообщение Aleksey » 17 ноя 2018, 16:08

Кстати о "птичках". Есть объект, установлены "Питерфлоу" ду 32 с Л каналом! После идут три автоматики, северное крыло, южное крыло и отдельно автоматика на гараж! Экономия и комфорт, все по "науке". Расход меняется от самого низкого 0,2 м3/ч до 2,5 м3/ч. Запуск автоматики произошел 16.11.2018, до этого с 31.10 приборы работали напрямую без "электронных" рук.
Кому интересно могу выкладывать отчеты по работе в формате А.Г.Л для анализа!
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
9.9%
 
Сообщения: 1649
Стаж: 7 лет 5 месяцев 6 дней
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#129  Непрочитанное сообщение AGL » 17 ноя 2018, 16:25

Автоматика - это в наших подвалах штука редкая. Поэтому узлы учета с автоматикой - это всегда интересно и полезно! Делаю заявку на архивы с автоматикой! А пока можно изучить обстановку до запуска автоматики. Пока будем изучать, накопятся архивы и с автоматикой...
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3368
Стаж: 7 лет 5 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

ЭМР в реальном учете - 2

Сообщение номер:#130  Непрочитанное сообщение Aleksey » 19 ноя 2018, 08:15

Архив немного грязный в свзяи с запуском здания и поиском минимальных отклонений в показаниях приборов учета. Благодаря точности измерения найдены утечки в 25-35 литров в час.
Вложения
г.Уссурийск ул. Теплоснабжение Часовые с 30.10.2018 по 19.11.2018).xlsx
(87.98 КБ) Скачиваний: 1298
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
9.9%
 
Сообщения: 1649
Стаж: 7 лет 5 месяцев 6 дней
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

Пред.След.

Вернуться в Приборы учета

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1