ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Обсуждение приборов учета энергоресурсов

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#1  Непрочитанное сообщение Aleksey » 24 фев 2014, 21:46

Побывал я проездом на одной из конференций, и увидел новый вычислитель ВКТ-9 производства российской фирмы Теплоком. Давно не видно было новинок от данного "дома". Смутило на первый взгляд только одно, на странице по метрологическим характеристикам, данный вычислитель заведомо измеряет объем и массу уже с 0,5% погрешности!!! Это опечатка или веяние "новых правил", мол поставил 1% расходомеры, а показания могут разбегаться на 1,5 % смело по одной трубе?
Кто либо "трогал" уже? Как в работе-эксплуатации?
ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
8.3%
 
Сообщения: 1624
Стаж: 7 лет
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#2  Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 24 фев 2014, 22:30

Там где то сноска под номером 4 потерялась. Интересно что в ней написано?
Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
58.5%
 
Сообщения: 2378
Стаж: 6 лет 9 месяцев 1 день
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 5

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#3  Непрочитанное сообщение SMS » 25 фев 2014, 01:09

вот тут http://www.tk-vkt9.ru/ есть и сноска
Аватара пользователя
SMS
Наш человек
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
53.6%
 
Сообщения: 384
Стаж: 6 лет 7 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Заслуженная репутация: 5

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#4  Непрочитанное сообщение AGL » 25 фев 2014, 03:13

Как следует из таблички, массу ВКТ-9 измеряет с допускаемой погрешностью 0,1 %. И это нормально. Думаю, что на практике погрешность измерения массы будет заведомо меньше.
А погрешность измерения объема должна стремиться к нулю по мере увеличения времени работы, т.к. цена единицы младшего разряда остаётся неизменной, а накопленный объём с течением времени возрастает.
А вот с погрешностью массового расхода вышла неувязочка - уложиться в 0,5 % можно только при условии, что частота следования импульсов достаточно велика (что не всегда можно видеть на практике). А если импульсы на вход вычислителя поступают редко (расход мал, вес импульса велик), то с мечтой о 0,5 % погрешности придётся распрощаться - погрешность расчёта расхода при редко следующих импульсах и периодическом перекрытии трубы может быть сколь угодно большой.
Будем надеяться, что в документации на ВКТ-9 будут аккуратно прописаны условия, при которых погрешность показаний расхода не превысит +/-0,5 %.

Кстати: а почему ВКТ-9? А где ВКТ-8? Кто-нибудь слышал про ВКТ-8? Или ВКТ-8 пропущен? Почему?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3294
Стаж: 6 лет 11 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#5  Непрочитанное сообщение SMS » 25 фев 2014, 15:28

AGL писал(а):А где ВКТ-8? Кто-нибудь слышал про ВКТ-8? Или ВКТ-8 пропущен? Почему?

Несколько лет назад про ВКТ-8 было много написано и даже стоял в прайсе.
Насколько помню - это была попытка создать блочно-модульный прибор с цифровой связью между системным модулем и измерительными (назывались ПРИЗ).
В этом есть элемент здравой идеи с точки зрения отсутствия свойства:
AGL писал(а):импульсы на вход вычислителя поступают редко (расход мал, вес импульса велик), то с мечтой о 0,5 % погрешности придётся распрощаться - погрешность расчёта расхода при редко следующих импульсах и периодическом перекрытии трубы может быть сколь угодно большой.

Но видно что-то не пошло, хоть вроде-бы и сертифицирован даже был (примерно в 2008 году).
PS: да, вот он - был в госреестре с 2008 по 2013 год.
Вложения
ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"
Аватара пользователя
SMS
Наш человек
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
53.6%
 
Сообщения: 384
Стаж: 6 лет 7 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Заслуженная репутация: 5

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#6  Непрочитанное сообщение Aleksey » 25 фев 2014, 19:42

ВКТ-8 не пошел в народы, скорее всего производитель не смог довести до логического заключения разработку. У нас ж сначала сделают, а потом исправляют и дорабатывают. А вот с ВКТ-9 пока ничего не известно, можно было и в подарок выслать для тестового использования.
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
8.3%
 
Сообщения: 1624
Стаж: 7 лет
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#7  Непрочитанное сообщение sirius » 26 фев 2014, 03:27

ВКТ-9 имею на руках. Прибор как прибор ничего особенного только вот проги для общения с ним не дали пока :-): так что пока смотрим друг на друга безмолвно :-)
sirius
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
98%
 
Сообщения: 248
Стаж: 6 лет 7 месяцев 5 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#8  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 31 май 2015, 19:58

Установили у меня такой вычислитель, что сказать, отработал пол года, сбоев не замечено, работает обычно.
Скрестили ТМК-120 (130) с ВКТ-7.
Из всех его примочек, используем только как тепловычислитель, газа у нас нет, а электричество автоматизированно отдельно.
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
10.4%
 
Сообщения: 1052
Стаж: 6 лет 3 месяца 22 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Заслуженная репутация: 5

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#9  Непрочитанное сообщение AGL » 07 июн 2015, 17:06

А у нас ВКТ-9 пока не обнаружен... Хотелось бы заглянуть в архив этого нового для нас прибора. Виктор, поделитесь часовым архивом?
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3294
Стаж: 6 лет 11 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 23

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Сообщение номер:#10  Непрочитанное сообщение Nakki » 11 сен 2018, 00:21

AGL » 25 фев 2014, 03:13 писал(а):Как следует из таблички, массу ВКТ-9 измеряет с допускаемой погрешностью 0,1 %. И это нормально. Думаю, что на практике погрешность измерения массы будет заведомо меньше. Тепловычислитель ВКТ-5 цена energoteplolider.ru в "ЭнергоТеплоЛидер".
А погрешность измерения объема должна стремиться к нулю по мере увеличения времени работы, т.к. цена единицы младшего разряда остаётся неизменной, а накопленный объём с течением времени возрастает.
А вот с погрешностью массового расхода вышла неувязочка - уложиться в 0,5 % можно только при условии, что частота следования импульсов достаточно велика (что не всегда можно видеть на практике). А если импульсы на вход вычислителя поступают редко (расход мал, вес импульса велик), то с мечтой о 0,5 % погрешности придётся распрощаться - погрешность расчёта расхода при редко следующих импульсах и периодическом перекрытии трубы может быть сколь угодно большой.
Будем надеяться, что в документации на ВКТ-9 будут аккуратно прописаны условия, при которых погрешность показаний расхода не превысит +/-0,5 %.

Кстати: а почему ВКТ-9? А где ВКТ-8? Кто-нибудь слышал про ВКТ-8? Или ВКТ-8 пропущен? Почему?


а как вам ВКТ-5?
Выбираем вариант теплосчетчик Логика цена - предлагайте!
Nakki
Новичок
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
53.3%
 
Сообщения: 8
Стаж: 2 года 5 месяцев 2 дня
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0


Вернуться в Приборы учета

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Последние темы

cron