Страница 1 из 1

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 24 фев 2014, 21:46
Aleksey
Побывал я проездом на одной из конференций, и увидел новый вычислитель ВКТ-9 производства российской фирмы Теплоком. Давно не видно было новинок от данного "дома". Смутило на первый взгляд только одно, на странице по метрологическим характеристикам, данный вычислитель заведомо измеряет объем и массу уже с 0,5% погрешности!!! Это опечатка или веяние "новых правил", мол поставил 1% расходомеры, а показания могут разбегаться на 1,5 % смело по одной трубе?
Кто либо "трогал" уже? Как в работе-эксплуатации?
вкт-9.jpg

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 24 фев 2014, 22:30
Андрей Чигинев
Там где то сноска под номером 4 потерялась. Интересно что в ней написано?

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 25 фев 2014, 01:09
SMS
вот тут http://www.tk-vkt9.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; есть и сноска

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 25 фев 2014, 03:13
AGL
Как следует из таблички, массу ВКТ-9 измеряет с допускаемой погрешностью 0,1 %. И это нормально. Думаю, что на практике погрешность измерения массы будет заведомо меньше.
А погрешность измерения объема должна стремиться к нулю по мере увеличения времени работы, т.к. цена единицы младшего разряда остаётся неизменной, а накопленный объём с течением времени возрастает.
А вот с погрешностью массового расхода вышла неувязочка - уложиться в 0,5 % можно только при условии, что частота следования импульсов достаточно велика (что не всегда можно видеть на практике). А если импульсы на вход вычислителя поступают редко (расход мал, вес импульса велик), то с мечтой о 0,5 % погрешности придётся распрощаться - погрешность расчёта расхода при редко следующих импульсах и периодическом перекрытии трубы может быть сколь угодно большой.
Будем надеяться, что в документации на ВКТ-9 будут аккуратно прописаны условия, при которых погрешность показаний расхода не превысит +/-0,5 %.

Кстати: а почему ВКТ-9? А где ВКТ-8? Кто-нибудь слышал про ВКТ-8? Или ВКТ-8 пропущен? Почему?

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 25 фев 2014, 15:28
SMS
AGL писал(а):А где ВКТ-8? Кто-нибудь слышал про ВКТ-8? Или ВКТ-8 пропущен? Почему?
Несколько лет назад про ВКТ-8 было много написано и даже стоял в прайсе.
Насколько помню - это была попытка создать блочно-модульный прибор с цифровой связью между системным модулем и измерительными (назывались ПРИЗ).
В этом есть элемент здравой идеи с точки зрения отсутствия свойства:
AGL писал(а):импульсы на вход вычислителя поступают редко (расход мал, вес импульса велик), то с мечтой о 0,5 % погрешности придётся распрощаться - погрешность расчёта расхода при редко следующих импульсах и периодическом перекрытии трубы может быть сколь угодно большой.
Но видно что-то не пошло, хоть вроде-бы и сертифицирован даже был (примерно в 2008 году).
PS: да, вот он - был в госреестре с 2008 по 2013 год.

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 25 фев 2014, 19:42
Aleksey
ВКТ-8 не пошел в народы, скорее всего производитель не смог довести до логического заключения разработку. У нас ж сначала сделают, а потом исправляют и дорабатывают. А вот с ВКТ-9 пока ничего не известно, можно было и в подарок выслать для тестового использования.

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 26 фев 2014, 03:27
sirius
ВКТ-9 имею на руках. Прибор как прибор ничего особенного только вот проги для общения с ним не дали пока :-): так что пока смотрим друг на друга безмолвно :-)

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 31 май 2015, 19:58
Токарев Виктор
Установили у меня такой вычислитель, что сказать, отработал пол года, сбоев не замечено, работает обычно.
Скрестили ТМК-120 (130) с ВКТ-7.
Из всех его примочек, используем только как тепловычислитель, газа у нас нет, а электричество автоматизированно отдельно.

ВКТ-9 новинка или "гонка вооружений"

Добавлено: 07 июн 2015, 17:06
AGL
А у нас ВКТ-9 пока не обнаружен... Хотелось бы заглянуть в архив этого нового для нас прибора. Виктор, поделитесь часовым архивом?