Смещение нуля

Обсуждение приборов учета энергоресурсов
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 4
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Смещение нуля

#11

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 11 ноя 2017, 13:03

Александр Григорьевич, большое Вам спасибо, за подробнейшие разъяснения по заданным вопросам! Теперь я имею представление о смещении нуля на практике, а не только в теории.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 9
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Смещение нуля

#12

Непрочитанное сообщение AGL » 13 ноя 2017, 00:20

У нас на практике принудительное обнуление результатов измерений не приветствуется. Поэтому наши расходомеры выполняют измерения всегда, не смотря на отсутствие расхода в трубе. Вот пример последних дней:
1076_Ноль дифманометра.png
В этой небольшой трубе (Ду125, Qmax = 40 т/ч) расход появляется лишь изредка, а бОльшую часть времени Q = 0. При нулевом расходе в архив помещается измеренный перепад, который и является фактическим смещением нуля, по поведению и размеру которого мы можем судить о метрологическом состоянии дифманометра.
В данном случае нет причин для беспокойства: фактическое смещение нуля достаточно стабильно во времени и в 12 раз меньше допуска. При подаче воды и таком смещении нуля её расход будет измерен с достаточно высокой точностью. Но, если это необходимо (например, при отыскании причин небаланса), можно будет в результаты учёта внести поправки, соответствующие размеру и знаку фактического смещения нуля.[/color]

Аватара пользователя
SMS
Наш человек
Posts in topic: 1
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 05:48
Поблагодарили: 4 раза

Смещение нуля

#13

Непрочитанное сообщение SMS » 13 ноя 2017, 19:54

А сколько это в пересчете на т/ч?

AGL
VIP персона
Posts in topic: 9
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Смещение нуля

#14

Непрочитанное сообщение AGL » 14 ноя 2017, 00:57

По данным архива за 1 - 7 ноября среднее смещение нуля составило +0,076 т/ч при среднем смещении нуля дифманометра +1,4 Па. А рабочие расходы изменяются (в основном) в пределах 20...30 т/ч при Qmax = 40 т/ч.