Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода

Обсуждение приборов учета энергоресурсов
iteng
Новичок
Posts in topic: 2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 май 2022, 14:37

Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода

#1

Непрочитанное сообщение iteng » 25 май 2022, 15:00

Доброго дня, коллеги.
Случилась следующая проблема:
Пытаюсь подключить Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 с платой токового выхода к частотному преобразователю Danfoss FC051. (фото расходомера)
расходомер фото.jpg
Подключение от внешнего БП +24В.
Подключение расходомера к FC051.jpg
На выходе расходомера 25,18 мА. При изменении расхода на индикаторе расходомера изменение расхода видно, но выход токовый не изменяется, т.е. остается 25,18 мА.
В чем может быть проблема?

iteng
Новичок
Posts in topic: 2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 май 2022, 14:37

Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода

#2

Непрочитанное сообщение iteng » 25 май 2022, 16:44

Прочитал в инструкции на МФ, что сопротивление нагрузки с учетом линии для 4-20 мА должно составлять 250 Ом. У нас сопротивление 1,2 кОм. Может шунтировать выход токовый?