Страница 1 из 1

Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода

Добавлено: 25 май 2022, 15:00
iteng
Доброго дня, коллеги.
Случилась следующая проблема:
Пытаюсь подключить Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 с платой токового выхода к частотному преобразователю Danfoss FC051. (фото расходомера)
расходомер фото.jpg
Подключение от внешнего БП +24В.
Подключение расходомера к FC051.jpg
На выходе расходомера 25,18 мА. При изменении расхода на индикаторе расходомера изменение расхода видно, но выход токовый не изменяется, т.е. остается 25,18 мА.
В чем может быть проблема?

Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода

Добавлено: 25 май 2022, 16:44
iteng
Прочитал в инструкции на МФ, что сопротивление нагрузки с учетом линии для 4-20 мА должно составлять 250 Ом. У нас сопротивление 1,2 кОм. Может шунтировать выход токовый?