Страница 1 из 1

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

Добавлено: 18 июн 2012, 15:51
Aleksey
Многие производители изготавливают комплекты термосопротивления, и программно разбивает их на пары. Так в чем, принципиальное различие в установке термосопротивления. Ведь пары подобраны с погрешностью паспортной, и имеют допустимые отклонения.
Например:
- КТСП-Р (Н) маркируется буквами "Г" и "Х" - а что будет если Г поставить на Х и наоборот?
- КТПТР.. маркируется буквой "А", но ведь термосопротивление имеет степень несогласование не более 0,05 градусов?

Есть ли принципиальная разница в порядке монтажа термосопротивления на "подачу" и на "обратку"?

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

Добавлено: 18 июн 2012, 17:53
SMS
Моё мнение (после беглого взгляда на методики поверки комплектов) таково:
Методики похожи, в т.ч. и на методику для КТС-Т. На КТС-Т на вид методика более полная и содержит рекомендованные точки для подачи и обратки, которые заданы так, что разность температур подачи-обратки всегда положительная, да еще с некоторыми ограничениями. Видимо всё бралось с какого то общего источника. Т.к. нелинейная характеристика каждого термосопротивления, может проходить не с одинаковой разностью друг относительно друга, то теоретически, при испытаниях на отрицательную разность температур, погрешность может и не уложиться в требуемые пределы. Поэтому, для определенности, термосопротивления промаркированы и должны испытываться и использоваться в указанном порядке.

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

Добавлено: 18 июн 2012, 20:15
Aleksey
SMS писал(а): Т.к. нелинейная характеристика каждого термосопротивления, может проходить не с одинаковой разностью друг относительно друга, то теоретически, при испытаниях на отрицательную разность температур, погрешность может и не уложиться в требуемые пределы.
Не согласен! Почему разность ОБЯЗАНА быть положительная???? И зачем пресловутые 0.05 С ??? Может для монтажников придуманы Г и Х, а так же А??? Про "А" более чем уверен что для запоминания где стоял.

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

Добавлено: 18 июн 2012, 22:55
SMS
Я этого вообще не утверждал! Я писал, про методику, где поставили определенным образом и дают положительные разности для испытаний. Ничего при этом не говорится, что отрицательные недопустимы. Просто погрешности полученные по методике и погрешности при перестановке резисторов местами и проведении тех же замеров могут быть различными и не гарантируется при такой поверке вхождение их в заданный (плюс-минус!!!) интервал из за различного наклона характеристик двух резисторов.

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

Добавлено: 27 мар 2013, 01:55
Светлана Р.
мне кажется просто чтоб различались.
какой то разницы в измерениях мне кажется нет. И опыт показывает что нет. :nez-nayu:

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

Добавлено: 27 мар 2013, 02:03
sirius
Это точно разницы нет. Главное что бы подключили к вторичному прибору правильно. А то часто бывает подачу на обратку и обратку на подачу ))))))

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

Добавлено: 27 мар 2013, 02:05
Токарев Виктор
да-да))) я встречал такой кадр))) обратка выше подачи, хотя вроде бы это не расходомеры, для которых это норма...