Количество потребленной тепловой энергии в системе ГВС с циркуляцией у нас рассчитывается по другой формуле: Qгвс = М1гвс*(h1гвс-hхв)-М2гвс*(h2гвс-hхв). И поэтому получается то, о чем я написала в первом сообщении.Токарев Виктор » 03 фев 2016, 17:30 писал(а):Не согласен с данным утверждением, так как объем тепловой энергии на нужды ГВС будет рассчитываться по формуле: Qгвс = Мгвс*(hгвс-hхв)/1000, при этом совершенно не важно с циркуляцией система ГВС или же тупиковая, все что пройдет по циркуляции (стояки, полотенцесушители и т.п.) это есть тепловые потери израсходованные на нужды отопления.
Или данную формулу нельзя применять при двухтрубной системе теплоснабжения с циркуляционной системой ГВС?
А норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м. воды у нас даже больше чем у Вас - 0,082 Гкал/куб.м.