Кладовка

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Да здравствует комучёт!

#41

Непрочитанное сообщение AGL » 24 дек 2017, 22:22

Зависимости М2 = f(M1), Мут = f(М1).png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Приличный косяк в расчёте тепла

#42

Непрочитанное сообщение AGL » 24 дек 2017, 22:24

Зависимость dQ = f(dT).png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Отчёт с Тхв = 10 °С

#43

Непрочитанное сообщение AGL » 28 дек 2017, 20:25

Отчет за октябрь. Тхв = 10.jpg

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Суточный архив с измерением Тхв

#44

Непрочитанное сообщение AGL » 28 дек 2017, 20:56

На прищепке - июльский суточный архив с узла учёта тепловой энергии, в котором Тхв измеряется и передаётся в тепловычислитель в реальном времени.
Вложения
Суточный архив за июль.xls
(33 КБ) 1307 скачиваний

zajka
Участник
Posts in topic: 1
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 дек 2017, 04:33

Кладовка

#45

Непрочитанное сообщение zajka » 28 дек 2017, 21:54

Большое спасибо за архив! С наступающим Новым годом!
Вложения
С наступающим новым годом!.jpg

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Часовой архив с Тхв за декабрь

#46

Непрочитанное сообщение AGL » 29 дек 2017, 00:29

На прищепке - часовой архив теплосчётчика за декабрь. Значения Тхв измеряются в узле учёта холодной воды и по сети непрерывно передаются в тепловычислитель.
С учетом измеренных Тхв и Рхв = const вычислитель рассчитывает уд. энтальпию hхв = f(Тхв, Рхв) и тепловую энергию, обозначенную в архиве как Qc, Q1, Q2 и Qп. Для расчёта тепла отопления (Qот) Тхв не требуется.
Вложения
Часовой архив за декабрь.xls
(313 КБ) 1296 скачиваний

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Экономия теплопотребления

#47

Непрочитанное сообщение AGL » 05 янв 2018, 17:40

1106_Управление теплопотреблением.png
Чтобы потреблять меньше тепла, необходимо сокращать расход теплоносителя в системе отопления.[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Тхв в Иркутске

#48

Непрочитанное сообщение AGL » 05 янв 2018, 18:40

1107_Тхв в Иркутске.png
[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Тхв в СПб в 2016 - 2017 г.г.

#49

Непрочитанное сообщение AGL » 07 янв 2018, 19:00

1112_Тхв на ТЭЦ в 2016 - 2017 г.г..png
[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Завышение Wгвс летом при Тхв = 5 °С

#50

Непрочитанное сообщение AGL » 08 янв 2018, 04:49

Завышение учета тепла Wгвс.png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Пример архива с открытой тепломагистрали

#51

Непрочитанное сообщение AGL » 12 янв 2018, 16:29

Часовой архив теплосчётчика, установленного на открытой тепломагистрали.
Вложения
Пример часового архива (открытая).rar
(185.65 КБ) 1743 скачивания

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подпитка закрытой магистрали

#52

Непрочитанное сообщение AGL » 13 янв 2018, 19:35

Изменение часовых масс М1, М2 и подпитки в закрытой тепломагистрали.
Котельная. М1, М2, Мп.png
[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Показатели работы расходомеров

#53

Непрочитанное сообщение AGL » 13 янв 2018, 20:22

Котельная. Показатели.png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

График 115/70 со срезкой

#54

Непрочитанное сообщение AGL » 17 янв 2018, 01:46

График 115-70 со срезкой.png

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Про кубы и тонны

#55

Непрочитанное сообщение AGL » 19 янв 2018, 04:54

Для любителей мерять теплоноситель мешками и находить разность кубов - прилагаемая записка.
Вложения
Про кубы и тонны (4).doc
(214 КБ) 1852 скачивания

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 3
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Про кубы и тонны

#56

Непрочитанное сообщение Aleksey » 19 янв 2018, 09:28

AGL » Сегодня, 05:54 писал(а):Для любителей мерять теплоноситель мешками и находить разность кубов - прилагаемая записка.
Александр Григорьевич - архив поврежден!

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Кладовка

#57

Непрочитанное сообщение AGL » 19 янв 2018, 14:41

Не иначе: реле там с ячейкой шалят...
Этот RAR-архив с флешки открывается культурно, а с форума не хочет... Поменял файл на исходный *.doc. Вроде открывается.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Про Тхв

#58

Непрочитанное сообщение AGL » 21 янв 2018, 02:21

К чему приведёт торговля природным теплом - в прилагаемой записке.
Вложения
Про_склад_баню_Тхв_и_тарифы.doc
(138 КБ) 1900 скачиваний

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать норматив на подогрев (129-ПП)

#59

Непрочитанное сообщение AGL » 23 янв 2018, 16:06

При наличии ОДПУ "норматив на подогрев" рассчитывается по формуле 7.1 из 129-ПП.
И никаких других вариантов нет!
Вложения
ПП-306_Расчет_норматива_на_подогрев.doc
(36 КБ) 2028 скачиваний

AGL
VIP персона
Posts in topic: 53
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Для Владимира из Красноярска. Температуробоязнь

#60

Непрочитанное сообщение AGL » 23 авг 2019, 17:20

Красноярск, МКД-1. Температуробоязнь dQ = -20,5%.png
Красноярск, МКД-2. Температуробоязнь dQ = -29,2%.png

Ответить