Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Вопросы к "коммунальщикам"
majka
Гуру форума
Posts in topic: 44
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 май 2012, 23:09
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#81

Непрочитанное сообщение majka » 01 авг 2017, 18:01

На пвторный запрос дослали суточные за 24-30.06.2017
Вложения
Сут. 25-30 июня 2017.txt
(4.14 КБ) 1339 скачиваний

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#82

Непрочитанное сообщение AGL » 05 авг 2017, 22:03

majka » 01 авг 2017, 17:04 писал(а):Александр Григорьевич, я в шоке!
Глазам своим не верю! Конвертируйте, плз, часы и суточную за июль и прокомментируйте увиденное
Комментарий тут короткий: однотрубная система (26 июня - 4 июля) была не совсем однотрубной.
4-го июля была восстановлена циркуляция, и параметры теплоснабжения вновь приобрели логичный характер. Скорее всего, нелогичность поведения параметров при однотрубке вызвана наличием перетока воды из подачи в обратку - например, через ТРЖ, или через элеватор, или ещё через какую-нибудь перемычку. Найти причину явления (не держит задвижка, закис обратный клапан) можно было бы в теплоцентре во время действия однотрубки.

Аватара пользователя
sckameikin22
Новичок
Posts in topic: 1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 18:26
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#83

Непрочитанное сообщение sckameikin22 » 04 янв 2018, 18:33

И как, нашли причину?

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#84

Непрочитанное сообщение AGL » 04 янв 2018, 19:48

Не. Не нашли. Искать надо было во время наличия ребуса. А после того, как была восстановлена циркуляция и система ГВС заработала в штатном режиме, уже ничего не найдёшь...

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#85

Непрочитанное сообщение AGL » 06 янв 2018, 23:14

majka » 10 май 2017, 05:43 писал(а): В исходных данных для проектирования узла учета для ТП нашего дома в данных "расчетные тепловые нагрузки", в строке "горячее водоснабжение" рядом с величиной тепловой нагрузки стоит Кч = 2,4.
Данные из интернета mlynok.wordpress.com Как правильно определять нагрузку на горячее водоснабжение?
Опубликовано: 05.12.2010. Автор: Korni (Александр Корниенко). Filed under: ГВС, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОВК.
Табличка, к сожалению, не скопировалась, но в ней для дома с числом жителей 150 коэффициент часовой неравномерности водопотребления Kч = 4,45.
Информация в справочнике "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" может устарела?
Еще нашла данные: таблица 2 (Значение коэффициента часовой неравномерности водопотребления Кч от численности жителей).
Число жителей М, чел; Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Kч
число жителей 150 Кч = 5,15.
Помогите, пожалуйста, разобраться в этом многообразии.
В нашем распоряжении есть часовые архивы с высокоточных узлов учёта на базе дифРППД, установленных на четырёх тепломагистралях, теплоснабжающих АЗР (Автозаводской р-н Тольятти). Между обратными трубопроводами магистралей имеются перемычки, по которым вода перетекает из трёх перегруженных магистралей Ду1000 в четвёртую недогруженную магистраль Ду900. Поэтому подпитка каждой магистрали выглядит неестественно.
На картинке показан график изменения суммарной подпитки четырёх магистралей в период времени с 15 декабря по 5 января:
1108_Кч=1,69 (АЗР).png
Как и положено для открытых систем, годовой максимум подпитки приходится на 31-е декабря. Для АЗР, в котором проживает около 440 тыс. человек, Мпmax = 2238 т за час, а средняя подпитка 31-го декабря составила Мп ср. сут. = 1325 т/ч.
Следуя методике расчёта к-та часовой неравномерности водопотребления (Кч), о которой Майка упоминала в начале темы, находим:
Кч = 2238/1325 = 1,69.
Полученный результат весьма далёк от Кч = 2,4. И, тем более, от загадочных Кч = 4,45 ... 5,15.
Выше по теме, в сообщении № 16, для крупной тепломагистрали Ду1400 (СПб) для 31-го декабря 2016 г. был получен Кч = 1,71.
Как видим, четыре магистрали в АЗР в декабре 2017-го дают практически тот же результат, что и магистраль в СПб годом ранее, в декабре 2016-го.
Коль скоро подпитку открытых магистралей в основном определяет водоразбор в жилых домах, можно уверенно утверждать, что Кч = 2,4 - это абсолютная нереальность для жилых домов. С учётом поправки на дневное водопотребление у прочих потребителей (не относящихся к жилью) можно ожидать реальный Кч = 1,7...1,8. [/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#86

Непрочитанное сообщение AGL » 06 янв 2018, 23:58

По данным часовых архивов с четырёх тепломагистралей построены графики изменения среднесуточной и максимальной подпитки, а также график изменения суточных значений Кч.
1109_Кч в декабре - январе (АЗР).png
Как правило, минимальный Кч приходится на субботу (здесь Кчmin = 1,38), а максимальный - на воскресенье (Кчmax = 1,86). И даже максимальные воскресные Кч не дотягивают до договорного Кч = 2,4.
Интересно: откуда же взялся этот загадочный Кч = 2,4?[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Кч = 1,68 для 65-и МКД

#87

Непрочитанное сообщение AGL » 07 янв 2018, 02:05

По данным часовых архивов из 65-и жилых домов, отобранных случайным образом, построен график изменения часового водопотребления Мгвс = М1 - М2 за 31 декабря.
1110_Кч=1,68, 31 декабря. (65 МКД).png
В этих домах абсолютный годовой максимум водопотребления, как и во всех прочих МКД с открытой системой, приходится на 31-е декабря.
К-т часовой неравномерности, если следовать государевой методике, равен:
Кч = 149,9/89,4 = 1,68.
Отличие Кч в 65-и жилых домах от ранее полученных Кч для магистралей (Кч = 1,69 ... 1,71) - чисто символическое. И как нам приблизиться к "договорному" Кч = 2,4 - не понятно. Видимо, никак. Так что Кч = 2,4 можно списать в утиль - как не соответствующий реалиям. [/color]

majka
Гуру форума
Posts in topic: 44
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 май 2012, 23:09
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#88

Непрочитанное сообщение majka » 07 янв 2018, 03:42

AGL писал(а): AGL » Сегодня, 02:05
В этих домах абсолютный годовой максимум водопотребления, как и во всех прочих МКД с открытой системой, приходится на 31-е декабря.
К-т часовой неравномерности, если следовать государевой методике, равен:
Кч = 149,9/89,4 = 1,68.
Отличие Кч в 65-и жилых домах от ранее полученных Кч для магистралей (Кч = 1,69 ... 1,71) - чисто символическое. И как нам приблизиться к "договорному" Кч = 2,4 - не понятно.

«'Этот коэффициент Кч=2,4 должен применяться ТСО, когда рассчитывается максимальная тепловая нагрузка (максимальный тепловой поток) на горячее водоснабжение для группы зданий, но никак не для одного МКД. По крайней мере, так регламентировано в стареньком и отмененном СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».
А на сегодняшний день, ТСО используют этот коэффициент Кч=2,4 уже при определении максимальной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение многоквартирного дома, просто потому что так им ПРОЩЕ ВСЕГО и не надо заморачиваться с таким показателем как численность жителей в здании».
AGL писал(а):Так что Кч = 2,4 можно списать в утиль - как не соответствующий реалиям.
С тем можно Кч = 2,4 списать в утиль я согласна, а вот с тем, что для моего дома Кч = 1,69 ... 1,71 нет.
Я не могу пока обосновать почему, но мое ощущение, что Кч должен быть не ниже, а выше 2,4. Не 4.45-5,15, а где-то порядка 3-3,5.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#89

Непрочитанное сообщение AGL » 07 янв 2018, 04:12

majka » 12 минут назад писал(а): Этот коэффициент Кч=2,4 должен применяться ТСО, когда рассчитывается максимальная тепловая нагрузка (максимальный тепловой поток) на горячее водоснабжение для группы зданий, но никак не для одного МКД.
Именно так: для группы зданий, а не для одного конкретного МКД. Все многочисленные примеры, приведённые в данной теме, как раз и относятся к "группе зданий". Как следует из последнего сообщения, в этом примере "группа зданий" включает в себя ровно 65 домов. При необходимости в "группу зданий" можно включить любое число домов.
И нет у нас ни одного примера, в котором был бы рассчитан Кч для одного дома. Потому что Кч для дома - это лабуда. Никто не будет тратить жизнь (много людских жизней!) на расчёт персональных Кч для сотен и тысяч городских домов.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#90

Непрочитанное сообщение AGL » 07 янв 2018, 04:21

majka писал(а):С тем можно Кч = 2,4 списать в утиль я согласна, а вот с тем, что для моего дома Кч = 1,69 ... 1,71 нет.
Я не могу пока обосновать почему, но мое ощущение, что Кч должен быть не ниже, а выше 2,4. Не 4.45-5,15, а где-то порядка 3-3,5.
А моё ощущение, что для Вашего дома Кч должен быть порядка 20 - 30. Или все 50. Кто прав? Ощущения к делу не пришьёшь... Надо бы вместо ощущений привести какие-то аргументы и факты.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Кч для группы зданий

#91

Непрочитанное сообщение AGL » 07 янв 2018, 05:10

В небольшом рабочем городке с небольшими МКД имеется небольшая тепломагистраль, работающая на "группу зданий".
По данным часового архива за 31 декабря коэффициент всё тот же - Кч = 1,70.
1111_Группа зданий. Кч=1,70, 31 декабря.png
[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Кч для группы зданий (21 МКД)

#92

Непрочитанное сообщение AGL » 09 янв 2018, 00:02

Возьмём "группу зданий", состоящую из 21-го небольшого жилого дома. Среднее потребление горячей воды в этой группе, представляющую собой случайную выборку, равно 0,285 т/ч. Суммарное потребление горячей воды в этих домах представлено на графике:
1115_Кч = 1,75. 21 МКД.png
Как это всегда бывает в жилых домах, годовой максимум потребления воды (часовой и среднесуточный) приходится на 31-е декабря.
Находим Кч для этой "группы зданий":
Кч = 16,44/9,38 = 1,75.
Отличие от контрольной цифры Кч = 1,70 - всего на 3 %, что не превышает погрешности, обусловленной сравнительно небольшим объёмом выборки.
Можно ожидать, что при объёме выборки в 40 - 50 домов Кч приблизится к ранее полученным 1,70 - 1,72. И нет никаких шансов на получение желаемого Кч = 3...3,5. Потому что люди так не живут...[/color]

majka
Гуру форума
Posts in topic: 44
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 май 2012, 23:09
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#93

Непрочитанное сообщение majka » 17 янв 2018, 00:11

Скорее всего действительно «люди так не живут», но я за отправную точку брала договорную max нагрузку на ГВС, считая ее правильной (другой-то у меня нет...) Получается, что она неверно определена или методика совсем никуда... А, возможно, и то, и другое...
Но остается открытым вопрос: откуда наука взяла Кч= 4,5 и 5,15?
Методика расчета max q гвс действительно какая-то странная…
Какой смысл брать только max декабря? Как ограничитель расхода резонно, но чтобы по нему рассчитывать среднюю нагрузку ГВС... Я согласна, надо найти среднегодовое значение Кч и считать его характеристикой дома. Где-то я натыкалась на рекомендацию определять за год…, но не могу найти где… Может, взять среднее хотя бы из 3 max значений за год?
Нашла! Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610
"Об утверждении Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок"
Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610)
П.13 Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения объекта теплопотребления, определяемая на основании данных приборов коммерческого учета за 12 месяцев, предшествующих процедуре установления нагрузки, устанавливается как средний часовой расход тепловой энергии за сутки максимального водопотребления непосредственно по данным приборов учета при условии предоставления потребителем письма, подтверждающего надлежащее качество горячего водоснабжения.

И еще мне пояснили, что на практике нагрузки ГВС не рассчитывают, а берут из реальных данных за год. Стоп! Мы ищем Кч расхода воды, но мне же нужен Кч тепловой нагрузки! Это же не одно и тоже? Я сравнила соотношение максимальной часовой массы Мгвсmax и среднесуточное потребление ГВ Мгвс.сред и соответствующих тепловых энергий за летний период, и они серьезно отличаются…
Если бы можно было выделить Q гвс в данных за 31 декабря, да еще 2017г…

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#94

Непрочитанное сообщение AGL » 17 янв 2018, 01:32

majka писал(а):Нашла! Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610
"Об утверждении Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок"
Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610)
П.13 Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения объекта теплопотребления, определяемая на основании данных приборов коммерческого учета за 12 месяцев, предшествующих процедуре установления нагрузки, устанавливается как средний часовой расход тепловой энергии за сутки максимального водопотребления непосредственно по данным приборов учета ...
Любят наши министерства заводить рака за камень...
С одной стороны "на основании данных приборов коммерческого учета за 12 месяцев", но с другой - "за сутки максимального водопотребления". Ну никак не получается у нормотворцев внятно изложить мысль.
Вот сиди и думай: то ли "за 12 месяцев", то ли "за сутки". А ежели таки "за сутки", то мы так и делали: сутки максимального водопотребления в жилье - это всегда 31 декабря... И вожделенный Кч всегда упирается в цифру 1,7.
А откуда "наука" берёт Кч = 4,5 и 5,15 (кто больше?) - это знает только "наука". А если бы "наука" заглянула в архив прилично работающего теплосчётчика, то увидела бы Кч = 1,7.

majka
Гуру форума
Posts in topic: 44
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 май 2012, 23:09
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#95

Непрочитанное сообщение majka » 17 янв 2018, 03:56

И вожделенный Кч всегда упирается в цифру 1,7.
Вожделенный Кч пусть упирается, в какую угодно цифру, мне нужно знать:
-можно выделить Q гвс в данных за 31 декабря, хоть приблизительно, чтобы сравнить соотношение масс 1,7 с соотношением их Qгвс .
-если нет, то можно по трем максимальным значения Qгвс за неотопительный период произвести эти же расчеты и найти Кч Qгвс? Cоотношение летних и зимних Qгвс не должны сильно отличаться?

Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610 Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок.
Методика определения тепловой нагрузки систем горячего водоснабжения по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии
В случае отсутствия показаний приборов узла учета о потреблении тепловой энергии за каждый i-тый час j-тых суток, при использовании данных о количестве потребленного тепла за j-тые сутки определятся среднее за j-тые сутки количество тепла на цели горячего водоснабжения в соответствии с формулой:

Рисунок П1.5. Показания прибора учета тепловой энергии по потреблению тепла на горячее водоснабжение
Вложения
рис.jpg

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#96

Непрочитанное сообщение AGL » 17 янв 2018, 15:25

majka писал(а):мне нужно знать:
- можно выделить Qгвс в данных за 31 декабря, хоть приблизительно, чтобы сравнить соотношение масс 1,7 с соотношением их Qгвс.
Если в доме стоит нормальный 4-канальный ТС, то можно. При 2-канальном ТС эта задача корректно не решается по причине отсутствия необходимых исходных данных. Но, если назначить значения параметров в системе ГВС (М1гвс, М2гвс, Т1гвс, Т2гвс, Тхв), то тогда и Qгвс можно сосчитать, не заботясь о достоверности таких расчётов.
majka писал(а):- если нет, то можно по трем максимальным значения Qгвс за неотопительный период произвести эти же расчеты и найти Кч Qгвс? Соотношение летних и зимних Qгвс не должны сильно отличаться?
Можно. Только нужно учесть, что пять упомянутых выше параметров зимой отличаются от их летних аналогов. Получится так, что клубнику будем сравнивать с малиной.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#97

Непрочитанное сообщение AGL » 27 янв 2018, 23:30

majka » 17 янв 2018, 03:56 писал(а):
И вожделенный Кч всегда упирается в цифру 1,7.
Вожделенный Кч пусть упирается, в какую угодно цифру (??? приехали...), мне нужно знать:
- можно выделить Qгвс в данных за 31 декабря, хоть приблизительно, чтобы сравнить соотношение масс 1,7 с соотношением их Qгвс.
Возьмём часовой архив за декабрь из МКД с открытой системой, где в системе ГВС достоверно измеряются все необходимые нам параметры.
В среднем за декабрь-17 в этом доме имеем:
Qгвс = 0,143 Гкал/ч (с учётом фактической Тхв);
М1гвс = 10,2 т/ч; М2гвс = 9,3 т/ч; Мгвс = 0,852 т/ч;
Т1гвс = 61,9 °С; Т2гвс = 52,1 °С; Тхв = 0,63 °С
(Тхв взята из часового архива на ТЭЦ).
Как и положено, в течение года часовой и среднесуточный максимумы Qгвс приходятся на 31 декабря.
В последний день года имеем:
- среднечасовое максимальное теплопотребление Qгвсmax = 0,244 Гкал/ч;
- среднесуточное потребление тепла Qгвссред = 0,171 Гкал/ч.
Коэффициент неравномерности потребления тепла в системе ГВС
Кч(Qгвс) = 0,244/0,171 = 1,43.
Если взять сколь угодно много отдельных домов или "групп зданий", то всегда Кч(Qгвс) будет меньше соответствующего Кч(Мгвс). Т.е. Кч(Qгвс) < 1,7.

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Тепловой Кч для "группы зданий"

#98

Непрочитанное сообщение AGL » 28 янв 2018, 02:03

В группе зданий числом четыре, стоящих рядом и подключенных к одному и тому же ЦТП, 31-го декабря в системе ГВС получаем:
- среднедомовое потребление горячей воды Мгвс = 1,13 т/ч;
- Qгвсmax = 0,7378 Гкал/ч;
- Qгвссред = 0,5178 Гкал/ч.
Кч(Qгвс) = 1,42.

majka
Гуру форума
Posts in topic: 44
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 май 2012, 23:09
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#99

Непрочитанное сообщение majka » 28 янв 2018, 03:40

Спасибо, Александр Григорьевич,
с.gif
с.gif (55.79 КБ) 9549 просмотров
Вы сделали массу расчетов, и Ваш вывод однозначен.
Я пересмотрела множество расчетов и методик, но нигде не встретила Кч(Qгвс) или Кч(Мгвс)<2,4.

Может, обратиться к тем, кто занимается расчетами нагрузок в договорных отделах ЕТО?
Как специалисты определяют средние и max часовые нагрузки ГВС на практике, рассчитывают или определяют по данным наработки общедомовых ТС? Особенно нужны примеры определения нагрузок при наличие 2-х канальных ОДПУ с общим учетом тепловой энергии отопления и ГВС.
Запрос в договорной отдел нашей ЕТО я уже отправила.[/color][/i][/font]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 57
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

#100

Непрочитанное сообщение AGL » 28 янв 2018, 18:15

majka писал(а):Я пересмотрела множество расчетов и методик, но нигде не встретила Кч(Qгвс) или Кч(Мгвс)<2,4.
Трудно сказать, откуда произрастают столь большие Кч. Тем более Кч = 4,5...5,15. Но можно предположить, что измерительная статистика в виде часовых архивов хорошо работающих теплосчётчиков никак не влияла на появление Кч = 2,4 и прочих странностей. Тут кабинетные нормотворцы скорее опирались на некие неверные умозаключения, чем на результаты измерений.
majka писал(а):Особенно нужны примеры определения нагрузок при наличии 2-х канальных ОДПУ с общим учетом тепловой энергии отопления и ГВС
При двухканальном ТС можно рассчитать Кч(Qгвс) только для летнего теплоснабжения. В отопсезоне по известным причинам это сделать невозможно.

Ответить