Находим показатели функционирования узла учета.

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#451  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 19 апр 2019, 00:02

Специально для тех, у кого есть обнулялки.
Смотрите реальный отчет. А при наличии обнулений, Вы бы минуса не видели и колдовали над кофейной гущей... Или часовым архивом, тратя время на перевод кубов в тонны, или выискивая зависимости с помощью функций.
Вложения
- Теплоснабжение с 01.04.2019 по 18.04.2019, Суточные.xls
(33.5 КБ) Скачиваний: 1174
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
28.2%
 
Сообщения: 1141
Стаж: 7 лет 2 месяца 3 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Заслуженная репутация: 10

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#452  Непрочитанное сообщение Aleksey » 19 апр 2019, 08:31

Многое зависит от организации которая устанавливает данные приборы учета. Мне не выгодно обнуление даже в 1% диапазоне, в виду невозможности планирования технического обслуживания, и прогнозирования когда приборы "разбегутся" в разные стороны. И никаких округлений и завихрений в программировании приборов не допускаются. А то что завод предлагает настроить прибор под нужды потребителя и поставщика, может это и плохо, если рассматривать ситуацию со стороны не чистых настройщиков и глупых поставщиков, но еще раз подмечу, универсальность прибора не является преступлением, пусть командиры ТСО не только деньги учатся считать, а и надо бы уметь "иметь" своих надзирателей за качественный учет. У Чигинева почему то балансы бьют, и думаю у него нет ни одного абонента у кого стояли б волшебные настройки.
А когда то создали умный тепловычислитель, и он "зашел" как нынче говорят, и дабы быть конкурентными, производитель и подстраивается под рынок. Есть спрос, вот и предложение.
Написать бы правила умным людям, и будет счастье. А пока пишут их пузатые неучи, так и будет продолжаться беспредел и антиучет в России.
Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
10.7%
 
Сообщения: 1661
Стаж: 7 лет 10 месяцев 11 дней
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 5

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#453  Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 19 апр 2019, 17:06

Токарев Виктор » Вчера, 18:02 писал(а):Специально для тех, у кого есть обнулялки.
Смотрите реальный отчет. А при наличии обнулений, Вы бы минуса не видели и колдовали над кофейной гущей... Или часовым архивом, тратя время на перевод кубов в тонны, или выискивая зависимости с помощью функций.

Виктор, а какие выводы следуют из этого отчета? Принимается он в конечном итоге или нет?
Из 17 суток в 10 отрицательная разность масс, в 10 - положительная.
Принимается к оплате как есть или делаются досчеты?
Каковы критерии приемки отчета?
Жульков Владимир
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
52%
 
Сообщения: 202
Стаж: 6 лет 10 месяцев 24 дня
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#454  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 19 апр 2019, 20:50

Владимир Александрович, из этого отчета следует, что узел учета не справляется со своей задачей. Вместо того, чтобы измерять 7-8 тонн ГВС в сутки, он измеряет отрицательный ГВС. Разумеется данный отчет в топку, ни одного дня в расчет не возьму! Старанием сервисной бригады 16 числа были проведены тех работы и появился долгожданный положительный водоразбор, на сколько это законно Вам известно. Жду проведения поверки, только после этого будет вестись дальнейший диалог.
Критерии приемки отчета,у всех они свои - но все они не законны, ибо не прописаны в НПА.
Опишу Вам свои действия:
1) Беру отчетную ведомость - проверяю время наработки;
2) Вбиваю в свой рабочий шаблон итоговые параметры - Т1 (Т2); Гкал; Мгвс;
3) Шаблон мне выдает аналитические данные, к примеру МКД, сколько м3 уходит на 1 человека в месяц. Из моих наблюдений нормальное потребление ГВС варьируется от 1м3 до 2м3 на человека в месяц. Все что больше и меньше откладываю в сторону, рассматриваю отдельно и делаю выводы, зачастую все они бракуются. Так же ведется сравнение потребления с аналогичным периодом прошлого года. Смотрю теплопотребление на 1 м2.
4) Детализирую отложенные ранее отчеты, принимаю окончательное решение.
5) Пишу письма абонентам, чьи отчеты не допущены в расчет.
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
28.2%
 
Сообщения: 1141
Стаж: 7 лет 2 месяца 3 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Заслуженная репутация: 10

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#455  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 19 апр 2019, 21:13

Aleksey » Сегодня, 01:31 писал(а):У Чигинева почему то балансы бьют, и думаю у него нет ни одного абонента у кого стояли б волшебные настройки.

Алексей, откуда такая уверенность, что у Андрей Викторовича в былые года били балансы? Это если говорить только об источниках теплоснабжения - поверю еще, у него ДИС и МоноРППД стояли.
Чтобы били балансы нужно "грамотно" заполнять таблички... Если этого не делать баланс сведен никогда не будет.
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
28.2%
 
Сообщения: 1141
Стаж: 7 лет 2 месяца 3 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Заслуженная репутация: 10

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#456  Непрочитанное сообщение AGL » 20 апр 2019, 15:58

Чтобы балансы бились, нужно организовать нормальные тепловые измерения. Андрею Викторовичу это удалось. А ещё ему удалось не пустить в своё хозяйство мошенников - рисовальщиков комучёта.
Мне не доводилось плотно заниматься небалансами в АЗР. Но за многие годы довелось изучить тысячи и тысячи архивов из многих сотен узлов учёта из хозяйства А.В. Потому имею право утверждать: ни в одном подвале потребителя мне не встретился ни один подлый рисовальщик комучёта. И на входе в район в УУТЭ и УУХВ у Чигинева стоят ДИСы и АКСы, обеспечивающие сверхвысокую точность измерений. Поэтому нет ничего удивительного, что с балансами в АЗР всё в порядке.
Подождём. Может быть, Андрей Викторович подойдёт и поделится каким-то интересными цифрами.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3566
Стаж: 7 лет 10 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 23

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#457  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 20 апр 2019, 16:16

Александр Григорьевич, не верю я в сведенные балансы в масштабах района, чем электромагнитные, ультразвуковые, вихревые расходомеры установленные в хозяйстве Андрей Викторовича отличаются от тех, что установлены по всей стране? У всех есть проблемы, а там нет? Не верю!
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
28.2%
 
Сообщения: 1141
Стаж: 7 лет 2 месяца 3 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Заслуженная репутация: 10

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#458  Непрочитанное сообщение AGL » 20 апр 2019, 17:02

Оно и понятно: трудно поверить в наличие естественного баланса при существующем массовом бардаке. Но там, где годами культивируется ясная и всем понятная теплоучётная политика, там и с балансами повеселей. А там, где нет никакой политики, там балансам не бывать.
Смотрим ещё один пример (из тысяч и тысяч возможных) спецкомучёта в исполнении "современного и передового" ТВ7:
Находим показатели функционирования узла учета.
Нормально, Григорий? Отлично, Константин!
Лучший отечественный производитель своим произведением незаконного искусства при поддержке ушлого сервисмена и разгильдяйстве и пофигизме принимальщика УУ поставил ТСО/РСО на грань банкротства.
Совершенно очевидно: при такой теплоучётной политике о балансах надо забыть, подсчитывать убытки и готовиться к банкротству.
AGL
VIP персона
 
Сообщения: 3566
Стаж: 7 лет 10 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 23

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#459  Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 20 апр 2019, 17:13

Что за загадочная теплоучетная политика? Поделитесь с нами? Почему до сих пор о ней знаете только Вы? Уверен, что много ЭСО и УК готовы платить неплохие деньги за счастье теплоучетное.
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
28.2%
 
Сообщения: 1141
Стаж: 7 лет 2 месяца 3 дня
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Заслуженная репутация: 10

Находим показатели функционирования узла учета.

Сообщение номер:#460  Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 20 апр 2019, 18:16

AGL » 59 минут назад писал(а):Оно и понятно: трудно поверить в наличие естественного баланса при существующем массовом бардаке. Но там, где годами культивируется ясная и всем понятная теплоучётная политика, там и с балансами повеселей. А там, где нет никакой политики, там балансам не бывать.
Смотрим ещё один пример (из тысяч и тысяч возможных) спецкомучёта в исполнении "современного и передового" ТВ7:
1131_Да здравствует ТВ7!.png
Нормально, Григорий? Отлично, Константин!
Лучший отечественный производитель своим произведением незаконного искусства при поддержке ушлого сервисмена и разгильдяйстве и пофигизме принимальщика УУ поставил ТСО/РСО на грань банкротства.
Совершенно очевидно: при такой теплоучётной политике о балансах надо забыть, подсчитывать убытки и готовиться к банкротству.

Александр Григорьевич!
1. Если говорить серьезно, то картитнки ни о чем не говорят! Выкладывайте исходные данные архивов. Рисовать Вы умеете также хорошо, а проверить невозможно по картинкам.
2. Посмотрел описания на вычислители. Кроме ТВ7 способностью усреднения масс в зависимости от настроек имеют вычислители: Карат, ВКТ7, СТД, ТСРВ, СПТ. Можно увидеть сотни тысяч (перечисленных вычислителей установлено гораздо больше, чем ТВ7) архивов с этих вычислителей? Или только ТВ7 является "назаконным".
Кстати, Вы так и не ответили, в чем есть нарушение закона со стороны ТВ7 и какого именнно.
3. А разве принимальщики УУ не являюся представителями ТСО/РСО. Поэтому разговоры о банкротстве явно надуманы.
Жульков Владимир
Почетный участник
Прогресс, достигнутый до очередного звания:
52%
 
Сообщения: 202
Стаж: 6 лет 10 месяцев 24 дня
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 5

Пред.След.

Вернуться в Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков

Кто сейчас на конференции