meshkova94 » Вчера, 16:05 писал(а):
Как понять что именно 5,981 тонн украл?? Как это посчитать, просто из диаграммы не совсем мне понятно, где это разглядеть.
Открываем часовой архив из МКД-2 и изучаем его содержимое.Из диаграммы1 видно, что система не является закрытой: каждый день имеет место отбор теплоносителя, а по ночам отбора воды не наблюдается. Но отбор водички в основном отрицательный, и только в часы максимального подворовывания "утечка"
Мут = М1 - М2 становится слабоположительной.
Распределение измеренных в апреле часовых "утечек" показано на диаграмме2. Здесь хорошо видно, что в часы с номерами от 1 до 7 воду из системы не сливают, и система в эти часы становится действительно закрытой. Т.е. реальный отбор воды
Мут = 0. Но эту нулевую утечку пара расходомеров измерила как отрицательную. Причина - отрицательное рассогласование (расхождение) погрешностей измерения масс М1 и М2.
Наша задача - рассчитать среднемесячное значение этой отрицательной погрешности измерения разности масс. Для этого сделаем копию рабочего листа архива, переименуем его в "
МКД-2, ночные часы" и удалим из этой копии все строки, содержащие часы с номерами от 8 до 24. На листе останутся только ночные часы с номерами от 1 до 7. Таким образом мы систему отопления МКД-2 превратили в действительно закрытую систему. На этом листе находим среднечасовое значение "утечки":
Мут = -0,031 т/ч. Т.е. занижение учёта разности масс в среднем составило
-0,031 т/ч. В столбце "
G" (
Мут факт., т) рассчитаны значения фактической утечки. В среднем за месяц исправленная утечка равна нулю (ячейка
G5).
Возвращаемся на основной лист и находим действительный водоразбор путём вычитания в каждом часе из измеренной утечки
Мут средней погрешности измерений разности масс, равной
-0,031 т за час. Получаем фактический водоразбор (столбец "
G"), в котором уже исключена погрешность измерения разности масс. Этот водоразбор с высокой точностью равен
+5,981 тонн за месяц (ячейка
G5). А измеренный водоразбор равен
-16,411 т за месяц (ячейка
F4).
Таким образом, путём внесения поправок на систематическую погрешность измерения разности масс устранена ошибка измерения водоразбора, равная
22,392 тонн (ячейка
G4). Эта ошибка составила
374 % от фактически украденной воды (ячейка
G3). [/color]