ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

Обсуждение приборов учета энергоресурсов
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#1

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 12 май 2019, 12:02

Тепловычислитель ТВ-7 имеет несколько способов считывания данных. Одним из них является считывание данных на SD-карту. Вычислитель отдает данные за месяц на SD-карту класса 4 в течении пару минут. А вот данные с SD-карты загружаются и преобразовываются в отчет нужной формы с помощью стандартной программы Архиватор. Тут и возникает большая потеря времени, загрузка данных происходит разный период времени, приходится выгружать данные от 5 до 10 минут.
Мне, да и абонентам, удобно, собирать данные в исходном формате, но терять 10 минут времени на создание одной отчетной ведомости в пик сдачи отчетов не хочется.
Возможно у представителей и пользователей Термотроника найдется подсказка, как быстро выгрузить данные с SD-карты?

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#2

Непрочитанное сообщение Aleksey » 12 май 2019, 13:12

Я думаю что в первый раз выгрузить весь архив - долгая процедура. Но последующие разы, программа Архиватор будет до записывать не достающие данные, и процесс формирования будет в разы быстрее.

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#3

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 13 май 2019, 00:51

Алексей, Вы правы. Если архив ТВ7 глубокий, то первая выгрузка займет длительное время. 5-10 минут - это время затрачивается на выгрузку месячного архива, который я выгружаю каждый месяц. Хотелось бы в 21-м веке выгружать архивы пошустрее.

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 5
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#4

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 13 май 2019, 04:44

Токарев Виктор » Сегодня, 06:02 писал(а):Тут и возникает большая потеря времени, загрузка данных происходит разный период времени, приходится выгружать данные от 5 до 10 минут.
Возможно у представителей и пользователей Термотроника найдется подсказка, как быстро выгрузить данные с SD-карты?
Виктор!
Во-первых, 5-10 минут это на один прибор или на сколько?
Во-вторых, большое время импорта данных было в старых версиях программы. Обновите Архиватор и все пройдет.
В-третьих. А зачем выбираете самый длинный путь для решения проблемы? Есть e-mail, телефон или WhatsApp техподдержки Термотроника :cry_ing: Ответ получите быстрее.

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#5

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 13 май 2019, 21:15

Владимир Александрович, рад Вас приветствовать.
1) 5-10 минут - это 1 прибор, предполагаю, что тут зависит от класса самой карты.
2) Архиватор, вроде, свежий. Скачаю последнюю версию, о результате сообщу дополнительно.
3) Длинный путь выбран по одной причине, уверен, что данный вопрос волнует не только меня, люди воспользовавшись поисковиком найдут ответ на него. Тем самым экономия Вашего времени. Телефон, эл.почта все это есть и все отлично работает, периодически обращаюсь к Вам за консультацией, все возникшие вопросы были успешно решены, за что Вам отдельное спасибо!

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 5
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#6

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 14 май 2019, 05:54

Токарев Виктор » Сегодня, 15:15 писал(а): 3) Длинный путь выбран по одной причине, уверен, что данный вопрос волнует не только меня, люди воспользовавшись поисковиком найдут ответ на него.
Виктор Геннадьевич, логика понятна.
Если проблема остнется после обновления ПО, то пришлите мне сам файл tvb и базу данных Архиватора - Data.mdb. Только обязательно в RAR или ZIP.

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#7

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 15 май 2019, 20:32

Жульков Владимир » 12 май 2019, 21:44 писал(а):Обновите Архиватор и все пройдет.
Так и поступил, ситуация нормализовалась.

Караваев Игорь Александрович
Новичок
Posts in topic: 2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 15:14

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#8

Непрочитанное сообщение Караваев Игорь Александрович » 24 янв 2020, 19:46

Токарев Виктор, Виктор надо снимать данные на 4 теплоучастках (в среднем на участке от 2-х до 4-х котельных) Подскажи пожалуйста какие СД-карты лучше купить (марка, скорость, вместимость (объем памяти)
С уважением. Караваев Игорь

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#9

Непрочитанное сообщение Aleksey » 26 янв 2020, 15:32

требования с SD-карте:
-файловая система FAT32
-максимальный объем до 32 Гб (стандарт SDHC)
- класс карты по скорости - 4

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#10

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 29 янв 2020, 01:17

Караваев Игорь Александрович писал(а):
24 янв 2020, 19:46
Токарев Виктор, Виктор надо снимать данные на 4 теплоучастках (в среднем на участке от 2-х до 4-х котельных) Подскажи пожалуйста какие СД-карты лучше купить (марка, скорость, вместимость (объем памяти)
С уважением. Караваев Игорь
Игорь Александрович, а на Ваших котельных установлены тепловычислители ТВ7? У них есть разъем под SD-карту?
Как и сказал Алексей, для простого снятия данных с ТВ7, Вам потребуется SD карта класса 4, если класс выше тепловычислитель будет ругаться, что SD-карта много потребляет энергии и данные отдаст с трудом, а то и вообще не отдаст.
Но я не уверен, что на одну SD-карту можно записать показания с разных вычислителей, дело в том, что при считывании данных на SD-карте формируется папка с датой снятия показаний. Полагаю, что при считывании данных на карту с разных вычислителей, будет происходить замена данной папки.
Для считывания данных с нескольких объектов я бы использовал нетбук либо телефон с соответствующим программным обеспечением.

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 5
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#11

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 30 янв 2020, 01:42

Токарев Виктор писал(а):
29 янв 2020, 01:17
Но я не уверен, что на одну SD-карту можно записать показания с разных вычислителей, дело в том, что при считывании данных на SD-карте формируется папка с датой снятия показаний. Полагаю, что при считывании данных на карту с разных вычислителей, будет происходить замена данной папки
Виктор Геннадьевич, Вы домысливаете не то.
Вычислитель при записи архивов на SD-карту действительно создает папку с датой считывания (по часам вычислителя). Но, предварительно ТВ7 смотрит, есть ли уже такая папка на карте. Если ЕСТЬ, то архив пишется в уже существующую папку. Таким образом, данные от чтения с предыдущего вычислителя не стираются и не перезаписываются :co_ol:
А различаются файлы с архивами от разных вычислителей в папке по названию. Название файла состоит из 8 цифр. Первая цифра - номер попытки считывания с конкретного прибора, и далее последние 7 цифр заводского номера вычислителя. Все приборы имеют индивидуальные заводские номера, поэтому при импорте в базу Архиватора никакой путаницы не будет!

Караваев Игорь Александрович
Новичок
Posts in topic: 2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 15:14

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#12

Непрочитанное сообщение Караваев Игорь Александрович » 30 янв 2020, 19:32

Огромное спасибо!! Доходчиво и понятно. :-ok-:

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#13

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 31 янв 2020, 02:27

Жульков Владимир писал(а):
30 янв 2020, 01:42
Виктор Геннадьевич, Вы домысливаете не то.
Вам конечно виднее, я просто подстраховался, самому не доводилось снимать показания картой с нескольких вычислителей подряд, теперь мы знаем, что будет в случае опроса, SD-картой, множества вычислителей в один день.
Владимир Александрович, Вы бы там подумали, как полезную функцию (слот под SD-карту), внедрить в ТВ7 лайт, который позиционируется для нагрузки менее 0,2 Гкал/ч, ведь функция очень привлекательная, и для большинства клиентов, чья нагрузка менее 0,2 Гкал/ч облегчит жизнь в эксплуатации узла учета тепловой энергии.
Еще хотелось бы, чтобы в моделях вычислителей, которые оснащены слотом для SD-карты модернизировали слот+монтажную крышку (на мой взгляд надо уплотнить), мои абоненты частенько вставляя SD-карту вставлют ее под слот, в итоге она оказывается в монтажном отсеке. Можно все списать на кривые руки, а можно сделать так, чтобы SD-карта не залазила под слот, а путь ее был только в слот.

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#14

Непрочитанное сообщение Aleksey » 31 янв 2020, 18:31

Вообще считаю, что имея современные технологии передачи данных, отказаться от ручного постоянного считывания и нажимания по клавишам. Если человек ставит себе узел учета стоимостью не один десяток тысяч рублей, уж можно потратится на модем ценой в 5 тысяч и поставить сим карту в 100 рублей цены опроса в месяц. Установить заводскую программу и забыть походы к приборы попусту

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#15

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 31 янв 2020, 23:22

Токарев Виктор писал(а):
31 янв 2020, 02:27
Еще хотелось бы, чтобы в моделях вычислителей, которые оснащены слотом для SD-карты модернизировали слот+монтажную крышку (на мой взгляд надо уплотнить), мои абоненты частенько вставляя SD-карту вставлют ее под слот, в итоге она оказывается в монтажном отсеке. Можно все списать на кривые руки, а можно сделать так, чтобы SD-карта не залазила под слот, а путь ее был только в слот.
Сегодня впервые видел в живую ТВ7-04М, слот под SD-карту переместился с лицевой панели вычислителя в нижнюю панель, на ощупь все плотненько, мимо карту не вставить, оперативно однако;)
Но вот спереди остался разъем под USB, все бы ничего, только петли под пломбировочную проволоку находятся в пересечении с данным разъемом, это что за оплошность такая. Почему нельзя сдвинуть этот разъем на пару сантиметров ниже, чтоб при эксплуатацию прибора пломбировочная проволока никому не мешалась.

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#16

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 31 янв 2020, 23:33

Aleksey писал(а):
31 янв 2020, 18:31
Вообще считаю, что имея современные технологии передачи данных, отказаться от ручного постоянного считывания и нажимания по клавишам. Если человек ставит себе узел учета стоимостью не один десяток тысяч рублей, уж можно потратится на модем ценой в 5 тысяч и поставить сим карту в 100 рублей цены опроса в месяц. Установить заводскую программу и забыть походы к приборы попусту
Как все сладко звучит, когда гос-во понудило всех установить УУ тепловой энергии, очередной раз заглянув в корман обычных людей, не разделяя класс быта и мнения людей. Есть и такие случаи, когда узел учета тепловой энергии покупается, монтируется в кредит.
Это потом, спустя год, производители приборов решили выпустить "льготные" теплосчетчики, но легче от этого пенсионерам и другим малообеспеченным категориям людей не стало.
Так что про 5 тысяч и 100 рублей я бы не стал говорить, как о копейках. Большинство людей просто кинули через 261-ФЗ.

Аватара пользователя
Aleksey
Гуру форума
Posts in topic: 6
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#17

Непрочитанное сообщение Aleksey » 01 фев 2020, 14:47

не вижу здесь никакого кидалова, очень грамотно вкладывать в то что принесет прибыль уже через 3-5 месяцев эксплуатации. Пенсионеры платили почти в два раза больше за тепло и никому дела не было. Тут стали учитывать и экономить - ну чем не праздник

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 5
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#18

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 02 фев 2020, 05:17

Токарев Виктор писал(а):
31 янв 2020, 02:27
Владимир Александрович, Вы бы там подумали, как полезную функцию (слот под SD-карту), внедрить в ТВ7 лайт
Цена на модель ТВ7-04.1М Лайт снижена как раз за счет отсутствия SD-карты, разъема под дискретные входы и переноса входных разъемов с нижней платы на верхнюю.
Если нужна SD-карта, то это модель ТВ7-04.1М

Жульков Владимир
Почетный участник
Posts in topic: 5
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
Поблагодарили: 2 раза

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#19

Непрочитанное сообщение Жульков Владимир » 02 фев 2020, 05:26

Токарев Виктор писал(а):
31 янв 2020, 23:22
Но вот спереди остался разъем под USB, все бы ничего, только петли под пломбировочную проволоку находятся в пересечении с данным разъемом, это что за оплошность такая. Почему нельзя сдвинуть этот разъем на пару сантиметров ниже
В предыдущем исполнении ТВ7 (исполнение 2) для пломбировки требовалось, чтобы пломбировочная проволока проходила через оба "уха" на корпусе вычислителя. Для исполнения М достаточно одного "уха". Конструкция такова, что верхнюю часть корпуса принципиально нельзя снять и получить доступ к настройкам вычислителя.

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 13
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

ТВ-7 Считывание данных на SD-карту

#20

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 03 фев 2020, 18:06

Aleksey писал(а):
01 фев 2020, 14:47
не вижу здесь никакого кидалова, очень грамотно вкладывать в то что принесет прибыль уже через 3-5 месяцев эксплуатации. Пенсионеры платили почти в два раза больше за тепло и никому дела не было. Тут стали учитывать и экономить - ну чем не праздник
Алексей, а по моим наблюдениям только установленный узел учета будет окупаться в районе 4 лет, а дальше поверка и снова затраты. В общем 5-6 лет нужно чтобы окупить узел учета тепловой энергии на базе ЭРМ.
Прицепляю годовое потребление пятерых абонентов, надеюсь они меня простят.
Из анализа факт - норматив видно, что в целом на пятерых вышла экономия в 95 тыс.руб., примерно столько же они затратили на установку узла учета тепловой энергии. А Вы говорите 3-5 месяцев и прибыль.
Вложения
Потребление тепловой энергии на отопление в 2019г..xls
(22 КБ) 3763 скачивания

Ответить