Поверочная установка.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
ок я понял. Но здание проектировалось только для лаборатории, других там просто нет, только ремонт - поверка - обслуживание приборов учета.
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Поверочная установка.
Василий прав. Если есть возможность сделать отдельное слаботочное заземление для измерительной части установки и поверяемых приборов, то лучше сделать. В противном случае накладка может случиться в самый "подходящий" момент.
- SMS
- Наш человек
- Posts in topic: 10
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 07 мар 2012, 05:48
- Поблагодарили: 4 раза
Поверочная установка.
А ещё Василий Петрович, наверное, может рассказать тонкости заземления отдельных частей самой установки - чтобы не было электрохимии и не ржавели стальные детали и швы.Андрей Чигинёв писал(а):Василий прав...
-
- Наш человек
- Posts in topic: 26
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 16:53
- Откуда: ООО "РКС-Энерго"
- Контактная информация:
Поверочная установка.
А "ключ от квартиры, где деньги лежат..." ?SMS писал(а):А ещё Василий Петрович, наверное, может рассказать тонкости заземления отдельных частей самой установки - чтобы не было электрохимии и не ржавели стальные детали и швы.Андрей Чигинёв писал(а):Василий прав...
Давайте пока подождем следующей главы из повествования Алексея...
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
Сталь нержавеющая, швы качественные. Эт надо постараться чтобы проливная заржавела.SMS писал(а):А ещё Василий Петрович, наверное, может рассказать тонкости заземления отдельных частей самой установки - чтобы не было электрохимии и не ржавели стальные детали и швы.
- SMS
- Наш человек
- Posts in topic: 10
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 07 мар 2012, 05:48
- Поблагодарили: 4 раза
Поверочная установка.
Стараться тут особо не придется - потечет по швам элементарно.Aleksey писал(а):Эт надо постараться чтобы проливная заржавела.
-
- Наш человек
- Posts in topic: 26
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 16:53
- Откуда: ООО "РКС-Энерго"
- Контактная информация:
Поверочная установка.
SMS писал(а):Стараться тут особо не придется - потечет по швам элементарно.Василий К писал(а):Эт надо постараться чтобы проливная заржавела.
SMS, это не я писал "Эт надо постараться чтобы проливная заржавела", а Алексей.
Парк приборов в Уссурийске, насколько я знаю, теплосчетчики и водосчетчики; технологических расходомеров из хим., нефте- и пр.технологий не ожидается.
Поэтому (если контур и установочные элементы изготовлены действительно из нержавейки, а не из китайских псевдо-аналогов), достаточно не лениться и раз в месяц заменять воду, раз в квартал чистить и промывать бак. Даже если штатно в установке предусмотрен фильтр.
Кстати, о корозии установок. В сентябре 1994 г. в Кирове была запущена в работу первая таллинская ДОУН-150/200, не из нержавейки. Ничего с ней ужасного не случилось, и сейчас работает. Пару лет назад ее перепродали в Татарстан, там старушка трудится.
Если уж так бояться коррозии, то можно, как сказано в РЭ одной из бугульминских установок, "использовать ингибиторы коррозии". Никакой сложности тут нет, купите недорогой pH-метр, "контролируйте кислотно-щелочной баланс".
- SMS
- Наш человек
- Posts in topic: 10
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 07 мар 2012, 05:48
- Поблагодарили: 4 раза
Поверочная установка.
Василий Петрович, извините, пожалуйста. Но это тоже не я писал, что Вы писали. Стандартно выделил на форуме и нажал "цитата", а что получилось не обратил внимания. Теперь исправил вручную.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
что касается нержавейки, она поверьте не Китай, хоть он от нас и рядом - установка то с Запада! А вот по "черным" проливным, тут я согласен с Василием, нифига ей не станет, на памяти три таких. Одной лет 15, второй лет 10, третьей уже 5 стукнуло - и ничего не текут. правда о качестве сложно сказать и о количественной замене воды.Василий К писал(а):Поэтому (если контур и установочные элементы изготовлены действительно из нержавейки, а не из китайских псевдо-аналогов), достаточно не лениться и раз в месяц заменять воду, раз в квартал чистить и промывать бак. Даже если штатно в установке предусмотрен фильтр.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
Основные малярно-красочные работы закончились, и не стыдно показать мою лабораторию.
Сейчас небольшой наплыв на поверку приборов, поэтому немного оттягиваю время с изготовлением 3D тура по лаборатории, но обещаю через неделю другую все будет.
Сейчас небольшой наплыв на поверку приборов, поэтому немного оттягиваю время с изготовлением 3D тура по лаборатории, но обещаю через неделю другую все будет.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
А пока поверка идет в штатном режиме. Кстати для Александра Григорьевича, поверял 4 комплекта "синих изделий", честно признаюсь - думал будет намного хуже. Ан нет, в свои "небольшие" 2% по метрологии уложились. Правда как то все у них сухо, а в местах "Методики" заумно написано. Но 35% настойка, наших соседей, помогли преодолеть барьер между изготовителем и "поверителем".
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
Выложил фотографии проливной. На следующей недели будет 3D тур готов и выложен на сайт. А пока фото собственного производства http://primteplo.ru/poverka_priborov_ucheta_tepla_i_vod
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
Закончены основные работы по созданию 3D тура по лаборатории. И вроде все давно готово, а что-то не хотело работать. Но победили кибер машину и вот результат.
3D тур - милости просим http://primteplo.ru/3d
3D тур - милости просим http://primteplo.ru/3d
- SMS
- Наш человек
- Posts in topic: 10
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 07 мар 2012, 05:48
- Поблагодарили: 4 раза
Поверочная установка.
Посмотрел, хотя в сообщениях что-то нигде не нашел упоминания, но это "Поток ПУ-200"Aleksey писал(а):3D тур - милости просим
- SMS
- Наш человек
- Posts in topic: 10
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 07 мар 2012, 05:48
- Поблагодарили: 4 раза
Поверочная установка.
Ну да, просто я кратко назвал. А неужели кто-то берет просто Э или В? Это же неудобно в эксплуатации!Aleksey писал(а):а ПОТОК ПУ-200ЭВ
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
Я не знаю зачем брать только Э а зачем только В, но знаю пару проливных только с Э. У кого сколько денег наверное зависит. Одна буква по любому дешевле двух.SMS писал(а): А неужели кто-то берет просто Э или В? Это же неудобно в эксплуатации!
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 39
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Поверочная установка.
Очень, да и не очень! Однозначно стоит у какого-то производителя приборов. Уж очень не маленькие столы, да и эталоны стоят по парно, для усреднения показаний.SMS писал(а):Не 3D, конечно, зато с музыкой! И очень похожа )))
А отличие тут одно, в качестве эталонов. Работая на таких же, а потом уже на сименсах - разницу понял.