"Температурная боязнь" расходомеров.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Посмотрим, как обстоит дело с температурной устойчивостью у пары современных ЭМР, что благополучно ведут учет в закрытой системе.
По-первости всё тут было хорошо, разность масс была стабильна, а отрицательное рассогласование в 1,5 - 2% - это не самый худший вариант. Но с 5-го декабря разность масс потихоньку поехала в более глубокий минус... Почему расходомеры слегка поплыли?[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Сравнивая графики изменения во времени Т1 и измеренной разности масс dM12и, находим, что эти два параметра изменяются в противофазе: чем больше Т1, тем меньше dM12и.
Такое возможно только тогда, когда при повышении Т1 (Т2) возрастает отрицательная погрешность измерения массы М1 (М2). Но Т1 всегда изменяется более динамично, чем Т2, поэтому и погрешность М1 нарастает более быстрыми темпами, чем погрешность М2. В результате измеренная разность масс становится отрицательной функцией перепада температур dT12 = Т1-Т2. Но dT12 строго зависит от Т1, поэтому разность масс тоже зависит от Т1.[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Эта иллюстрация показывает, что отрицательная функция dM12и = f(dt) наблюдается в условиях, когда при изменении dt расход воды в системе отопления остаётся практически неизменным. Т.е. маловероятно, что изменение dM12и в какой-то мере вызвано мультипликативным рассогласованием ГХ расходомеров М1 и М2. При неизменных расходах разность расходов остаётся постоянной. Следовательно, в данном случае изменение dM12и вызвано только изменением температур Т1 и Т2 и никак не связано с погрешностями градуировок расходомеров.
[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
По данным архива получена следующая средняя зависимость относительного рассогласования масс М1 и М2 (относительной утечки dМут) от температуры Т1:
В области статистических температур Т1 (70 - 97 °С) отрицательное рассогласование превышает допускаемое рассогласование. Данная пара современных ЭМРов не пригодна для эксплуатации.
Но всё встаёт на свои места после внесения необходимых температурных поправок в массы М1 и М2: как видно из рисунка, исправленные массы М1испр и М2испр дают "разумное" рассогласование на уровне +0,7%, которое уже никак не зависит от Т1. И эти +0,7% определяются инструментальным рассогласованием ГХ двух расходомеров.[/color]
dMут = -0,055*Т1 + 2,4, % от М2.
Как следует из формулы, относительная утечка нарастает со средней скоростью -5,5% на 100 °С изменения температуры. Но это далеко не рекорд: настоящие рекордсмены среди ЭМР имеют значительное преимущество над скромными -5,5%/100 °С.
В области статистических температур Т1 (70 - 97 °С) отрицательное рассогласование превышает допускаемое рассогласование. Данная пара современных ЭМРов не пригодна для эксплуатации.
Но всё встаёт на свои места после внесения необходимых температурных поправок в массы М1 и М2: как видно из рисунка, исправленные массы М1испр и М2испр дают "разумное" рассогласование на уровне +0,7%, которое уже никак не зависит от Т1. И эти +0,7% определяются инструментальным рассогласованием ГХ двух расходомеров.[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
На этом графике показана средняя зависимость отрицательной погрешности измерения расхода (массы, объема) от температуры для данной пары ЭМР.
Из уравнения температуробоязни
По моему, это называется "пламенный привет продавцу от отечественного производителя современных изделий". А изделия действительно страсть как современные - допускаемая погрешность у них +/-1% в диапазоне изменения расхода 400:1! Или даже 1000:1, ежели по спецзаказу (за ваши деньги - любой каприз). Правда, по факту куда скромнее - и 1:1 никак не получается... :((([/color]
Из уравнения температуробоязни
dM = -0.075*T + 1.49, %
следует, что на каждый градус увеличения температуры Т1 (Т2) расходомеры недосчитывают 0,075% массы. А при росте температуры на 100 °С - например, с 20 проливочных градусов (где температуробоязнь равна нулю) до 120 рабочих - недосчёт массы М1 составляет -7,5%, а занижение М2 (если при этом Т2 = 65 °С) составит -3,4%.
По моему, это называется "пламенный привет продавцу от отечественного производителя современных изделий". А изделия действительно страсть как современные - допускаемая погрешность у них +/-1% в диапазоне изменения расхода 400:1! Или даже 1000:1, ежели по спецзаказу (за ваши деньги - любой каприз). Правда, по факту куда скромнее - и 1:1 никак не получается... :((([/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Так у данной пары энергосберегающих изделий выглядит временнАя развёртка температурных погрешностей в каналах М1 и М2.
Выглядит, прямо скажем, плохо - обе погрешности не попали в требуемый коридор +/-1%. А занижение учета М1 в 4,3 раза превышает допуск. Поставщик стараниями отечественного производителя современных изделий несёт значительный финансовый ущерб из-за сверхнормативного занижения результатов учета тепловой энергии и теплоносителя.[/color]
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Что сделала "температурная деформация" с разностью масс и какая она (разность) должна быть - видно на этой картинке:
По результатам комучета измерено -32 тонны "утечки" (-1,9% от М2). Если бы расходомеры не болели температуробоязнью, то "утечка" составила бы +12 тонн (+0,7% от М2). Но температуробоязнь многократно пересилила инструментальное рассогласование масс М1 и М2. Таким вот образом рождаются в наших подвалах отрицательные утечки. А если повезет, то и ГВС в открытых системах температуробоязнь сделает отрицательным...[/color]
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 1
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
"Температурная боязнь" расходомеров.
Александр Григорьевич!
Далеко не всегда получается, что термобоязнь расходомеров "уменьшает" величину утечки. Я попытался всяко-разно выделить ее вот в этом архиве, и у меня получается с точностью до наоборот: с ростом Т1 ну или dT12 утечка растет. Такое тоже встречается или я что-то не так делаю?
Система объекта, можно сказать, закрытая: приборы стоят на общем вводе, ГВС работает через теплообменник, система отопления зависимая с хорошей автоматикой, серьезных отборов ХОВ или утечек в ней не замечено. Диапазоны изменения и расходов, и температур вполне приличные для анализа. Расходомеры Прамер, Ду=32.
Далеко не всегда получается, что термобоязнь расходомеров "уменьшает" величину утечки. Я попытался всяко-разно выделить ее вот в этом архиве, и у меня получается с точностью до наоборот: с ростом Т1 ну или dT12 утечка растет. Такое тоже встречается или я что-то не так делаю?
Система объекта, можно сказать, закрытая: приборы стоят на общем вводе, ГВС работает через теплообменник, система отопления зависимая с хорошей автоматикой, серьезных отборов ХОВ или утечек в ней не замечено. Диапазоны изменения и расходов, и температур вполне приличные для анализа. Расходомеры Прамер, Ду=32.
- Вложения
-
- Термо-ЭМР.zip
- (94.91 КБ) 1273 скачивания
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Итоги комучета
На этой картинке показано, как из-за температуробоязни расходомеров нарастает степень убывания казенных денег при увеличении температуры Т1.
Вот такая вот невесёлая история получилась у нас "про температуробоязнь". Которой, по мнению некоторых исследователей, как бы и нет (а что? в СССР, как известно, секса тоже не было), и о которой "излишне много" говорят. :([/color]
При Т1 = 70 °С недостача денег в кошельке продавца составляла -6,3%. При имевшей место максимальной Т1max = 97 °C в кошельке продавца уже не хватало 8,7% денюжек. В среднем же за рассматирваемые две недели комучета потребитель "сэкономил" 7,2% денег из кармана продавца.
Вот такая вот невесёлая история получилась у нас "про температуробоязнь". Которой, по мнению некоторых исследователей, как бы и нет (а что? в СССР, как известно, секса тоже не было), и о которой "излишне много" говорят. :([/color]
"Температурная боязнь" расходомеров.
Александр Григорьевич так какой выход то из этой ситуции, что делать .... Температуробоязнь процветает а мы сидим и смотрим......
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Самый простой и самый противозаконный выход - это "дополнительная подналадка".
Не далее чем позавчера мне прислали архив с вопросом "а что бы это значило?".
Печально то, что по факту совершенного преступления никто не ударил в набат, никто не инициировал официальное расследование назаконного факта вмешательства в метрологические настройки, никто не потребовал внеочередной поверки. Потому что сегодня подобное мозговерчение - вполне обыденное и легальное деяние, устраивающее абсолютно всех. И плевать нам на 102-ФЗ, потому как в подвалах у нас свои законы.[/color]
Не далее чем позавчера мне прислали архив с вопросом "а что бы это значило?".
Ответ на этот вопрос прост: когда в открытой системе жилого дома среднесуточный ГВС достиг 30 кг/ч (вот-вот, и уйдёт в минус), надо "подналаживать". И совестливый человек решил проблему в шесть секунд. Он не стал ноутбуком поднимать умерший М1; он уменьшил более живой М2. В результате изделия "стали показывать хорошо". Бог даст, доживут до очередной поверки. А не доживут, то тоже не беда - ноутбук у "наладчика" всегда под рукой.
Печально то, что по факту совершенного преступления никто не ударил в набат, никто не инициировал официальное расследование назаконного факта вмешательства в метрологические настройки, никто не потребовал внеочередной поверки. Потому что сегодня подобное мозговерчение - вполне обыденное и легальное деяние, устраивающее абсолютно всех. И плевать нам на 102-ФЗ, потому как в подвалах у нас свои законы.[/color]
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
"Температурная боязнь" расходомеров.
Александр Григорьевич, а исходный архив где находится?AGL писал(а):Посмотрим, как обстоит дело с температурной устойчивостью у пары современных ЭМР, что благополучно ведут учет в закрытой системе.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Архив - на прищепке.
- Вложения
-
- Т-боязнь ЭМР.rar
- (13.66 КБ) 1278 скачиваний
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
"Температурная боязнь" расходомеров.
Представленный архив снимает вину с ЭМР и перекладывает на плечи монтажной организации.
На прищепке графики относительной разбежки масс и объемов. Поразительно разность объемов стремится к нулю, не зависимо от температуры.
Вывод: на оба импульсных входа вычислителя подключен выход одного и того же расходомера.
Возможные причины:
1. неработоспособность одного из расходомеров.
2. требование ТСО контролировать баланс объемов И такое бывает.
Из какого региона данный архив?
На прищепке графики относительной разбежки масс и объемов. Поразительно разность объемов стремится к нулю, не зависимо от температуры.
Вывод: на оба импульсных входа вычислителя подключен выход одного и того же расходомера.
Возможные причины:
1. неработоспособность одного из расходомеров.
2. требование ТСО контролировать баланс объемов И такое бывает.
Из какого региона данный архив?
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 10
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
"Температурная боязнь" расходомеров.
Ну Владимир Александрович молодец! Я тут ради интереса, потратил битый час, переводя тонны в кубы, вот бы автоматизировать такие расчеты. Но получается, что есть такое дело, в прошлом называли их "параллель". Сегодня попадаются еще у нас такие умельцы, эт если ТСО балбесы.Жульков Владимир писал(а):Поразительно разность объемов стремится к нулю, не зависимо от температуры.
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
"Температурная боязнь" расходомеров.
Пожалуйста.Aleksey писал(а):вот бы автоматизировать такие расчеты.
Во вложении файл Excel, позволяющий переводить массу в объем и объем в массу согласно МИ2412.
- Вложения
-
- Пересчет массы и объема по МИ2412.rar
- (341.24 КБ) 1179 скачиваний
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 10
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
"Температурная боязнь" расходомеров.
Спасибо! Нужная вещь.Жульков Владимир писал(а):Во вложении файл Excel, позволяющий переводить массу в объем и объем в массу согласно МИ2412.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
Невероятно, но факт - вся эта наша температуробоязнь оказалась липой! В том смысле, что учет тут липовый. Потому что масса М2 (скорее всего именно М2) не является результатом измерений. Действительно: один и тот же расходомер (наиболее вероятно - V1) шлёт свои импульсы и в канал V1, и в канал V2.Жульков Владимир писал(а):Представленный архив снимает вину с ЭМР и перекладывает на плечи монтажной организации.
На прищепке графики относительной разбежки масс и объемов. Поразительно разность объемов стремится к нулю, не зависимо от температуры.
Вывод: на оба импульсных входа вычислителя подключен выход одного и того же расходомера.
Аккуратный пересчет якобы измеренных тонн М1 и М2 в кубы V1 и V2 дал высокую сходимость полученных обратным пересчетом кубометров:
Среднее расхождение рассчитанных V1 и V2 составило всего 0,0014 м3/ч. И было бы это расхождение еще ближе к нулю, если бы я рассчитывал плотности ro1 и ro2 по той же самой формулке плотности, что зашита в вычислитель.
Честно говоря, я пребываю под неизгладимым впечатлением от такого современного "спецучета", открывающего широкие (я бы сказал - широчайшие!) возможности для "экономии"... Особенно в тех случаях, когда система отопления и система ГВС разделены.
А что? Сооружаем перемычку между с-мой отопления и с-мой ГВС, открываем крантик и ... на всю оставшуюся жизнь в доме бесплатная горячая водичка. Правда, тут главное - не переборщить, а воровать умеренно - ну, скажем, процентов 20 - 30. А то ведь жадность не одного фраера сгубила... А за украденный ГВС заплатит поставщик - изделие вполне положительный ГВС превратит в легкую отрицательную утечку...
Гениально придумано с трансляцией импульсов из V1 в V2.
А вот даже интересно: это монтажная организация такое придумала, или это отечественный производитель расстарался, на всякий пожарный предусмотрев "полезнейшую функцию" для всемерной "экономии"?
И вообще: разве может монтажник заслать импульсы с V1 в оба канала сразу? Или сегодня уже есть какие-то размножители импульсов?
Поясните, плз, кто разбирается в схемотехнике современных изделий.[/color]
-
- Почетный участник
- Posts in topic: 13
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 04:52
- Поблагодарили: 2 раза
"Температурная боязнь" расходомеров.
Александр Григорьевич, чтобы однозначно ответить, надо знать тип вычислителя. И ничего секретного в этом нет.AGL писал(а): А вот даже интересно: это монтажная организация такое придумала, или это отечественный производитель расстарался, на всякий пожарный предусмотрев "полезнейшую функцию" для всемерной "экономии"?
И вообще: разве может монтажник заслать импульсы с V1 в оба канала сразу? Или сегодня уже есть какие-то размножители импульсов?
Поясните, плз, кто разбирается в схемотехнике современных изделий.[/color]
Размножители импульсов известны давно. И представляют из себя кусок провода, то есть обыкновенная перемычка. В вычислитель заходит 2 кабеля от расходомеров, а внутри подключен только 1, но на 2 входа.
К производителям это не имеет отношения. Им (производителям) подобные "полезные" функции себе дороже.
В предыдущем своем сообщении я не зря упомянул ТСО. Есть регионы, где баланс контролируют по объему . Законы физики не принимаются во внимание. Вот монтажники и стараются угодить.
-
- VIP персона
- Posts in topic: 31
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
"Температурная боязнь" расходомеров.
На этой картинке показано, что в данном теплосчетчике разность объемов dV12 = V1 - V2 совершенно не зависит от Т1 (равно как и от Т2), что принципиально невозможно.
Зато разность масс dM12 = ro1*V1 - ro2*V2 устремляется в минусовую даль по мере роста Т1 (Т2). Ну чем тебе не мощная температуробоязнь? Правда, тут она образована исключительно разностью плотностей ro1 - ro2... [/color]