Приемка узла учета
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 16
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Приемка узла учета
Что касается времени нароботки прибора, то на сколько мне помнится в ПУТЭ про погрешность времени ничего не сказано.
Мы же у своих настенных или ручных часов не высчитываем погрешность, так какая погрешность времени у прибора вдруг взялась, те же самые часы..
Мы же у своих настенных или ручных часов не высчитываем погрешность, так какая погрешность времени у прибора вдруг взялась, те же самые часы..
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 16
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Приемка узла учета
Ыыы, бардак не только у нас в деревне)Aleksey писал(а): Есть и в нормативных и в договорных, а в правилах нет. Но! Для того чтобы отклоняться и соблюдать график, график должен быть - а у нас отродясь этот график никто не видел, да и договор люди не подписывали. А так же соблюдать график потребитель обязан при соблюдении графика поставщиком, но не наоборот, соответственно если нет тепла, то что соблюдать?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 16
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Приемка узла учета
Да нет, Алексей, я вправе весь день пересчитать.Aleksey писал(а): А вот и неправильно вы делаете (по крайней мере если были бы инспектором в нашем ТСО, в вашем может и есть повод добавить за часы простоя), в нашем случае произошла остановка котельной, такое в октябре, апреле происходит со стабильным постоянством. В результате подача остывает быстрее, чем обратка, и образуется отрицательный перекос . Итог таков, за отсутствие тепла ТСО получает деньги в полном объеме! Самоуправство это, и получение сверхприбыли поставщика.
А если была остановка на источниках, то эта информация у меня всегда имеется перед глазами, и мы ее учитываем.
Нам лишнего не нужно, люди и так начитавшись форумов стали умнее в некоторых случаях, и свой рубль просто так не отдадут...
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 15
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Приемка узла учета
Это похвально, если вы владеете информацией и не тащите с потребителя лишнего. А наши местные, то ли от отсутствия знаний, то ли специально выставляют часы за простой. Времени уходит на доказательство презумпции невиновности, огромное количество.Токарев Виктор писал(а):А если была остановка на источниках, то эта информация у меня всегда имеется перед глазами, и мы ее учитываем.
-
- Участник
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 16:51
Приемка узла учета
Алексей, зачем так грубо то?
Работа за пределами знаю что криво и коряво и вообще, но если я вижу на двухтрубной открытой схеме потребление по ГВС выше чем потребление общее посчитанное тепловычислителем, то почему я должна брать к расчету такую карточку???
Не надо ЭСО чужого. Но принимать к учету явно кривые показания мы тоже не обязаны.
По времени работы. Есть ряд объективных причин.
У меня на одной УК порядка 350 объектов стоят ТВ Эльф, вот в лето они фиксируют время исправной работы 0 часов.
Но я в лете понимаю почему там ноль, я могу просмотреть ошибки и на что ссылается ТВ.
Если время работы прибора 12 часов в сутки, я не могу тоже принять показания только за 12 часов. Почему ЭСО должно прощать потребителю отопление половины суток? А если такое повторяется неделю, и ошибка в выходе за предел измерения одного из приборов, опять же почему должны принимать?
Есть объективные причины. И их видно в статусе ошибок ТВ. На основании этого и делаем вывод брать/не брать
По температурам и графикам.
Тут индивидуальные особенности.
У нас проблем с недотопом в городе на 80% абонентов нет.
Мы даем в графике. При этом абонент не регулируя внутренний контур задирает нам обратку превышая градусов на 10 от графика. Эти 10 градусов, плюс циркуляция увеличенная из за разрегулировки прямые убытки ЭСО. И некачественное теплоснабжение 20% абонентов.
Работа за пределами знаю что криво и коряво и вообще, но если я вижу на двухтрубной открытой схеме потребление по ГВС выше чем потребление общее посчитанное тепловычислителем, то почему я должна брать к расчету такую карточку???
Не надо ЭСО чужого. Но принимать к учету явно кривые показания мы тоже не обязаны.
По времени работы. Есть ряд объективных причин.
У меня на одной УК порядка 350 объектов стоят ТВ Эльф, вот в лето они фиксируют время исправной работы 0 часов.
Но я в лете понимаю почему там ноль, я могу просмотреть ошибки и на что ссылается ТВ.
Если время работы прибора 12 часов в сутки, я не могу тоже принять показания только за 12 часов. Почему ЭСО должно прощать потребителю отопление половины суток? А если такое повторяется неделю, и ошибка в выходе за предел измерения одного из приборов, опять же почему должны принимать?
Есть объективные причины. И их видно в статусе ошибок ТВ. На основании этого и делаем вывод брать/не брать
По температурам и графикам.
Тут индивидуальные особенности.
У нас проблем с недотопом в городе на 80% абонентов нет.
Мы даем в графике. При этом абонент не регулируя внутренний контур задирает нам обратку превышая градусов на 10 от графика. Эти 10 градусов, плюс циркуляция увеличенная из за разрегулировки прямые убытки ЭСО. И некачественное теплоснабжение 20% абонентов.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 15
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Приемка узла учета
Вот здесь немного не понял, с чем вы сравниваете общее потребление посчитанное и зафиксированное тепловычислителем? Зачем он тогда вообще нужен если есть что-то более точное, чему вы верите.Светлана Р. писал(а): но если я вижу на двухтрубной открытой схеме потребление по ГВС выше чем потребление общее посчитанное тепловычислителем
Случаи бывают разные, и я хотел указать, что время работы вычислителя 12 часов - это не повод выставлять еще за недостающие 12 часов, в виду множества причин. А необходимо запросить часовую распечатку и там то сразу станет понятно, то ли потребитель хитро экономит - отключая первичку, или же вина ТСО.Светлана Р. писал(а):Если время работы прибора 12 часов в сутки, я не могу тоже принять показания только за 12 часов.
И уж тем более ссылаться на погрешности измерения вычислителем времени, не профессионально.
-
- Участник
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 16:51
Приемка узла учета
Алексей, я и особо в профессионалы и не мечу, если б считала себя профессионалом, меня тут не было б.
А так если у меня постоянно возникают вопросы, то и уверенности в профессионализме собственном у меня нет.
А теперь о непонятных частях. Система отопления двухтрубная зависимая открытая, ГВС с подающего и обратного трубопроводов отопления.
Qпотр=G1(t1-tхи)-G2(t2-tхи) в том числе отдельно вычисляется Qгвс=Gг(tгвс-tхи)
Так вот были отчеты где потребленное тепло меньше тепла по ГВС.
Допустим потребленного тепла указывает 50 Гкал, из них на ГВС 68 Гкал.
Вот она отрицательная утечка во всей красе.
Про время работы прибора.
Нужны не часовые архивы и архив ошибок или нештатных ситуаций, которые фиксирует тепловычислитель, по которым можно проанализировать из-за чего наработка менее 24 часов. Либо питание, либо проблемы с оборудованием. Были случаи когда из некачественного электромонтажа термопреобразователей Эльф показывает неполную работу в результату того, что термопреобразователь периодически уходит в "обрыв".
Можно ли такой узел считать коммерческим, когда по 5-7 часов прибор не вычисляет Гкал в связи с тем, что не проходит сигнал с термопреобразователей? Я считаю нельзя. Я считаю, что прибор обязан работать 24 часа в сутки, кроме случаев, когда наработка меньше по причинам, не влияющим на достоверность учета в целом.
Проблемы с электричеством, устанавливайте блоки бесперебойного питания, проблемы с кривым монтажом, выпрямляйте монтаж, проблема в расходомерах, ремонтируйте расходомеры, а не пытайтесь переложить проблемы с больной головы на здоровую.
Запросить часовую распечатку не так просто, у кого есть диспетчеризация удаленно смотрим узел, а у кого нет?
Езда до офиса ЭСО с учетом пробок занимает порядка 2-х часов.
Попасть в подвал практически подвиг, не принять карточку, в течение месяца разобраться и если не приняли неправомерно, сделать перерасчет. Но на моей практике есть только 2 таких случая. Остальное это криворукая эксплуатация и безответственное отношение к учету с позиции "и так сойдет"
А так если у меня постоянно возникают вопросы, то и уверенности в профессионализме собственном у меня нет.
А теперь о непонятных частях. Система отопления двухтрубная зависимая открытая, ГВС с подающего и обратного трубопроводов отопления.
Qпотр=G1(t1-tхи)-G2(t2-tхи) в том числе отдельно вычисляется Qгвс=Gг(tгвс-tхи)
Так вот были отчеты где потребленное тепло меньше тепла по ГВС.
Допустим потребленного тепла указывает 50 Гкал, из них на ГВС 68 Гкал.
Вот она отрицательная утечка во всей красе.
Про время работы прибора.
Нужны не часовые архивы и архив ошибок или нештатных ситуаций, которые фиксирует тепловычислитель, по которым можно проанализировать из-за чего наработка менее 24 часов. Либо питание, либо проблемы с оборудованием. Были случаи когда из некачественного электромонтажа термопреобразователей Эльф показывает неполную работу в результату того, что термопреобразователь периодически уходит в "обрыв".
Можно ли такой узел считать коммерческим, когда по 5-7 часов прибор не вычисляет Гкал в связи с тем, что не проходит сигнал с термопреобразователей? Я считаю нельзя. Я считаю, что прибор обязан работать 24 часа в сутки, кроме случаев, когда наработка меньше по причинам, не влияющим на достоверность учета в целом.
Проблемы с электричеством, устанавливайте блоки бесперебойного питания, проблемы с кривым монтажом, выпрямляйте монтаж, проблема в расходомерах, ремонтируйте расходомеры, а не пытайтесь переложить проблемы с больной головы на здоровую.
Запросить часовую распечатку не так просто, у кого есть диспетчеризация удаленно смотрим узел, а у кого нет?
Езда до офиса ЭСО с учетом пробок занимает порядка 2-х часов.
Попасть в подвал практически подвиг, не принять карточку, в течение месяца разобраться и если не приняли неправомерно, сделать перерасчет. Но на моей практике есть только 2 таких случая. Остальное это криворукая эксплуатация и безответственное отношение к учету с позиции "и так сойдет"
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 2
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Приемка узла учета
Встречались и случаи гораздо веселее. Когда для прерывания одной или нескольких цепей теплосчетчика специально устанавливались программируемые по времени размыкатели - типа 16 часов в сутки работаем, а 8 - отдыхаем. И, если не обращать внимание на время работы теплосчетчика и разные там нештатные ситуации, то экономия от "внедрения учета" получается ого-го какая! Тем более, что часовые архивы, как правило, мало кто смотрит и анализирует. А в суточных эти манипуляции почти не разглядеть.Светлана Р. писал(а):...Были случаи когда из некачественного электромонтажа термопреобразователей Эльф показывает неполную работу в результату того, что термопреобразователь периодически уходит в "обрыв".
Можно ли такой узел считать коммерческим, когда по 5-7 часов прибор не вычисляет Гкал в связи с тем, что не проходит сигнал с термопреобразователей?...
Приемка узла учета
Как я Вас понимаю с таким отношение практически каждый день сталкиваюсь. А потом делают удивленные глаза -" А почему у нас узел не принимают".Светлана Р. писал(а):Остальное это криворукая эксплуатация и безответственное отношение к учету с позиции "и так сойдет"
Я вообще считаю, что достоверность коммерческого узла на 90 процентов зависит от монтажа и эксплуатации.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 15
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Приемка узла учета
Светлана я не про то хотел сказать. Если где то обидел то извините меня.Светлана Р. писал(а):Алексей, я и особо в профессионалы и не мечу, если б считала себя профессионалом, меня тут не было б.
А так если у меня постоянно возникают вопросы, то и уверенности в профессионализме собственном у меня нет.
По поводу времени наработки приборов учета, моя точка зрения одна - в каждом случае необходимо разбираться, и принуждать потребителей изначально укомплектовывать УУТЭ всем необходимым, даже в обход Правил. Ведь в тех условиях, если вы напишите: РЕКОМЕНДУЕМ...ля ля ля , модемы, блоки бесперебойные и т.д и т.п, вас никто не накажет.
А про нерадивых потребителей - согласен, наказывать и сдирать три шкуры с них.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 15
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Приемка узла учета
Но вернемся к ситуации когда отчет принесли, и вы увидели там наработки не 24 часа а 23:00. Какие ваши действия в данном случае?
А) УУТЭ выводить
Б) ничего - один час на учет не влияет
В) досчитать по среднему потреблению в течении предыдущих 3-х полных суток
Г) проверить часовой архив ( и если проверить то по каким критериям)
Я не придираюсь, но часто спорю со своей ТСО и интересно как в других.
А) УУТЭ выводить
Б) ничего - один час на учет не влияет
В) досчитать по среднему потреблению в течении предыдущих 3-х полных суток
Г) проверить часовой архив ( и если проверить то по каким критериям)
Я не придираюсь, но часто спорю со своей ТСО и интересно как в других.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 16
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Приемка узла учета
Алексей, лично мои действия в такой ситуации таковы:
При обнаружении неполной часовой нароботки УУ:
1) Смотрю акт выполненных работ источника теплоты, не было ли аварийных ситуаций или плановых остановок;
2) Источник теплоты тут не причем, звоним ответственному по тепловому узлу, задаем вопрос проводились ли какие-либо работы в тепловом узле, если да то какие?
3) Первые 2 пункта отпали, далее смотрю внимательно распечатку с прибора (благо, если она машинописная), обращаю внимание на расходы до и после "остановки" если же никаких скачков не происходило-все нормально;
4) Все вроде посмотрели, посмотрим статистику данного абонента, часто ли у него такие ситуации, если нет. то один час простоя можно и простить, взяв на заметку и по окончанию отчетного периода рвануть туда для снятия полного архива.
Вот так я работаю уже 11 месяцев в своей ТСО, бывает много казусных ситуаций, но приходится искать из них выходы.
Я спрашивал тех кто до меня занимался приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, как поступали они в той или иной ситуации, ничего внятного получить не удалось. Вот и строю свою политику теплового учета.
При обнаружении неполной часовой нароботки УУ:
1) Смотрю акт выполненных работ источника теплоты, не было ли аварийных ситуаций или плановых остановок;
2) Источник теплоты тут не причем, звоним ответственному по тепловому узлу, задаем вопрос проводились ли какие-либо работы в тепловом узле, если да то какие?
3) Первые 2 пункта отпали, далее смотрю внимательно распечатку с прибора (благо, если она машинописная), обращаю внимание на расходы до и после "остановки" если же никаких скачков не происходило-все нормально;
4) Все вроде посмотрели, посмотрим статистику данного абонента, часто ли у него такие ситуации, если нет. то один час простоя можно и простить, взяв на заметку и по окончанию отчетного периода рвануть туда для снятия полного архива.
Вот так я работаю уже 11 месяцев в своей ТСО, бывает много казусных ситуаций, но приходится искать из них выходы.
Я спрашивал тех кто до меня занимался приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, как поступали они в той или иной ситуации, ничего внятного получить не удалось. Вот и строю свою политику теплового учета.
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 16
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Приемка узла учета
Хотелось бы заметить, что на основании распечатки мы не имеем права выводить УУ, мы имеем право только не принять отчетный период основываясь на ту или иную ситуацию, но простой в несколько часов это не есть довод, что бы без обоснования этого простоя выводить УУ.
-
- Участник
- Posts in topic: 6
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 16:51
Приемка узла учета
[quote="Aleksey"]Но вернемся к ситуации когда отчет принесли, и вы увидели там наработки не 24 часа а 23:00. Какие ваши действия в данном случае?
А) УУТЭ выводить
Б) ничего - один час на учет не влияет
В) досчитать по среднему потреблению в течении предыдущих 3-х полных суток
Г) проверить часовой архив ( и если проверить то по каким критериям)
Я не придираюсь, но часто спорю со своей ТСО и интересно как в других.[/quo
это скорее всего был перевод с летнего на зимнее время.
или наоборот
А) УУТЭ выводить
Б) ничего - один час на учет не влияет
В) досчитать по среднему потреблению в течении предыдущих 3-х полных суток
Г) проверить часовой архив ( и если проверить то по каким критериям)
Я не придираюсь, но часто спорю со своей ТСО и интересно как в других.[/quo
это скорее всего был перевод с летнего на зимнее время.
или наоборот
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 16
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Приемка узла учета
Рекламная акция - для нас провокация ;)AGL » Вчера, 17:10 писал(а):Это о чём? Какой вопрос?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 16
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Приемка узла учета
А если по теме говорить.
Интересно, принимальщики узлов сверяют клейма поверителя в паспорте с имеющимся клеймом на средстве измерений.
Если клеймо не совпало - как реагировать?
Интересно, принимальщики узлов сверяют клейма поверителя в паспорте с имеющимся клеймом на средстве измерений.
Если клеймо не совпало - как реагировать?
-
- VIP персона
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Приемка узла учета
Проблема в том, что Накки, как начинающий маркетолог (мож, Накки - менеджер по продажам?), ещё не понимает, что такая неуклюжая реклама (Логика цена предлагайте - брр-р!) - это есть антиреклама коммерческой деятельности его компании.Токарев Виктор » Вчера, 22:12 писал(а):Рекламная акция - для нас провокация ;)AGL » Вчера, 17:10 писал(а):Это о чём? Какой вопрос?
Неизвестно, удалось ли Накки что-то продать благодаря запрещённой на Примтепле рекламе. Скорее всего, ничего. Но наверняка несколько колеблющихся точно отказались от намерений что-то купить в компании, во вред которой работает Накки. Тем более что компания Накки торгует ровно тем же, чем торгует множество подобных коммерческих фирм.
А для Накки совет: надо нести свой крайне неудачный слоган "Логика цена предлагайте" на Ростепло. Там от всякой рекламы спасу нету. Только надо будет проплатиться (там халява не пройдёт), и люди будут наслаждаться прыгающей по экрану рекламой от Накки...
-
- VIP персона
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 3771
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Приемка узла учета
Для начало надо писать письмо в структуру, в которой поверители имеют два клейма. Если ответ структуры не удовлетворит, то надо писать запрос в инспекцию Росстандарта с просьбой расследовать такой странный случай (случаи). Там инспекторы знают законодательство в области ОЕИ, ответят по существу и (возможно) примут меры. А меры ожидаются простые: лишение аккредитации на право поверки плюс хорошая "премия"...Токарев Виктор » Вчера, 23:47 писал(а):Интересно, принимальщики узлов сверяют клейма поверителя в паспорте с имеющимся клеймом на средстве измерений.
Если клеймо не совпало - как реагировать?
В общем, мало не покажется.
- Aleksey
- Гуру форума
- Posts in topic: 15
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 21:54
- Откуда: Приморский край, г.Уссурийск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Приемка узла учета
Для проверки поверено ли средство измерения, есть реестр поверенных приборов, там можно узнать где и кто поверял. Единственное что ответственности за невнесение в данных реестр никакой нет, в итоге не вся информация там имеется.