Токарев Виктор писал(а):С трехканальным счетчиком вроде бы разобрались.
А вот с двухканальными дела обстоят сложно. Что я умею на данный момент? Могу построить диаграмму потребления ГВС от времени суток, посмотреть пиковые и ночные часы водоразбора. Сумею определить, с какого трубопровода потребляется ГВС.
А вот вердикт "годен к использованию или нет", пожалуй, вынести очень сложно.
Есть ли способы определения работоспособности прибора - в пределах ли допуска или же за пределами работают расходомеры?
Предложения Ивана заслуживают всяческой поддержки. Тем более что их практическая реализация не потребует большИх усилий.ivan70rus писал(а):К 15 числам собирается комиссия по работе УУ, т. к. всех (и поставщика тоже) они уже достали.
Мои предложения: ежемесячно в екселе вычислять среднее отклонение и брать его за "ноль", если оно укладывается в допуск, с него вести отсчет кубов потребленных. УУ с КУ не снимать и не ссориться.
Действительно - зачем ссориться, если по итогам месяца можно скорректировать результаты учета Мгвс = М1 – М2 с тем, чтобы получилось "ни вашим, ни нашим"? Так что если комиссия проявит добрую волю и признает, что исправленный (т.е. более точный) результат учета лучше исходного (менее точного) результата, то всё остальное – дело техники.
Попробуем и мы более подробно рассмотреть "технику" корректировки результатов учета в тех случаях, когда ошибка учета разности масс, вызванная рассогласованием каналов измерений М1 и М2, не превышает допускаемых значений.
Было бы неплохо, чтобы "комиссия по работе УУ" (с участием представителей поставщика, потребителей, сервисных организаций, возможно, городских властей и т.д.) своим протоколом установила норматив на допускаемое расхождение каналов измерений масс М1 и М2 в закрытой системе. Предлагается этот допуск установить на уровне +/-1,41% (для пары 1-процентных расходомеров) и +/-2,83% (для пары 2-процентных расходомеров). И всякий раз, когда в закрытой системе отопления (или ГВС в ночные часы там, где потребления заведомо нет) фактические рассогласования не выходят за установленные границы (не важно, какого знака имеются рассогласования), по данным часовых архивов выполнять корректировку Мгвс, М1 и суммарного теплопотребления.
Кто должен выполнять эту несложную, но ответственную работу? Скорее всего, тот, кто стоит между продавцом и покупателем. Т.е. сервисная организация.