О как, как бы май на дворе, а они бедолаги в июне уже мыслями мучаются.RV3ER писал(а):C12 июня по сегодняшний день моэк безуспешно пытается запустить новый тэм 106
Земли не земли, все равно табуретка в кресло не превратится ;)
О как, как бы май на дворе, а они бедолаги в июне уже мыслями мучаются.RV3ER писал(а):C12 июня по сегодняшний день моэк безуспешно пытается запустить новый тэм 106
У нас совсем мало данных за период времени до 12-го апреля - всего 16 часов работы ТЭМа на системе ГВС за 7 апреля. Как там было дело в другие дни и месяцы - неизвестно, но эти 16 часов дают все основания усомниться в "идеальной работе" пары изделий. Действительно: если в дневное время в крупном МКД потребление горячей воды отрицательное, то до "идеала" тут ещё далековато...RV3ER писал(а):... до 12 апреля они пытались мне рассказать, что все старые приборы работают идеально. С 12 стали уже ставить все новое
Здесь речь идёт о системе ГВС? Если так, то у нового ТЭМа - старая болезнь. У прежнего ТЭМа тоже жильцы не сливали воду из системы ГВС, а, наоборот, доливали. Примерно 4500 кг/ч доливали.RV3ER писал(а):... после включения оказалось наличие лишней тонны постоянно на выходе. Ты ему 10 - он тебе обратно 11, ты ему 12, а он тебе 13 дает.
Да конечно, толпа фирмачей побывавшая в подвале была очень глупа, и никто не сообразил, что импульсы там косячные....Да и вообще они впервые ТЭМ видят...dimka писал(а):тэм 106 имеет импульсные входы Вам нужно проверить настройки рсм и монтаж Скорее всего монтаж сделали через одно место А лучше вызвать специалиста из тэм-прибор он осмотрит и составит бумагу что у Вас не так
Новости из столицы нашей Родины пока не очень, чтобы очень. На то похоже, что проблема тут не одна. Сложность в том, что на проливной установке прибор (приборы?) ведут себя культурно, а в подвале появляются ребусы.RV3ER писал(а):Ребята привозят все новые приборы, устанавливают и имеют подмес по горячей воде на 1 тонну в единицу времени, они снимают и увозят к себе - там у них все работает, привозят, ставят и начинают удивляться - прибор живет своей жизнью, то показывает все идеально, то какие то часы вообще ничего не выдает в распечатке за месяц или часть дает, потом отдыхает, потом снова дает.
вода не будет стоять, так как у вас есть циркуляцияRV3ER писал(а):ночью забор горячей практически 0 и вода практически стоит в трубах
а вот это отличная идея, данный эксперимент возможно даст ответ на проблему. Самое главное следить за знаком разницы расходов.RV3ER писал(а):Ну можно еще поменять вход и выход расходомеров местами и глянуть что будет
Не совсем понятно, в чем суть процедуры "поменять вход и выход". Что конкретно менялось? Менялось подключение линий связи? Или речь идёт о перестановке расходомеров с трубы на трубу?RV3ER писал(а):МИ это уже делали !!!
То что поменять вход и выход лежит на поверхности и это делали неоднократно
Это "приложение" принципиально не пригодно для анализа. Бред - он и есть бред. Тонко намекну в очередной раз (видимо, уже в последний), что для понимания процесса нужны ЧАСОВЫЕ архивы.RV3ER писал(а):Прилагаю то что я вчера забрал у пацана с компа.
У вас эти расходомеры реверсивные, или только прямой поток считают ? Ночью при минимальном разборе возможно качание потока в системе, разные расходомеры считают по разному... Графики давления посмотрите внимательно. Лучше, если не почасовку по теплосчетчику смотреть, а регистратор текущих показаний давления с прямой и обратной...RV3ER писал(а):Идея поменять вход и выход это самое простое что может прийти в голову и это неоднократно делали ребята из моэк когда пытались запустить хоть как то мой прибор, только результат был еще плачевнее. К сожалению война одного бойца на всех фронтах одновременно - управа, префектура, жил инспекция, дез и ее субпродрядчики в лице представителей Средней Азии и пары человек без образования не дает возможности в полной мере заняться этим вопросом.
Нужна схема прибора, расходомеров принципиальная, нужны заводские измерения - какой должен быть импульс, нужно смотреть как он " путешествует" до прибора, нужно смотреть осциллографом качество самого питающего напряжения на узлах как прибора так и платах расходомеров, про землю я уже писал. А так же нужны подсказки что можно сделать внутри ТЭМ для получения " идеальных" показаний на стенде? Про перемычки я читал, хотелось бы все это видеть в реале. На сегодня я понимаю что нормальных специалистов из тех с кем я общаюсь нет, очень бы хотел видеть в своем подвале такого как я в своей области - от радиопередатчиков до систем ОПС, где опыт обслуживания различных станций иноверцев в течении десятка лет помогает за час найти то дерьмо которое делали наши пацаны.
Ну поглядим что будет дальше.